【求助】关于高压冷缩中间头问题,谢谢。
lvmangzhu
lvmangzhu Lv.2
2015年03月09日 00:20:35
只看楼主

今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。 图1 图2

今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。

001.png


图1


001.png


图2






001.png


001.png

免费打赏
顽童
2015年03月14日 08:56:28
22楼
讲的明白。不错 顶个
回复
enjoylifetmzx
2015年03月14日 09:34:33
23楼
是很专业,我都听不懂呢,学习
回复
星夜梦话
2015年03月15日 10:10:57
24楼
屏蔽层与钢铠是绝缘的
回复
desparado
2015年03月16日 09:51:32
25楼
不明觉厉!!!!!!!!!!
回复
haishunshengda
2015年03月19日 16:55:07
26楼
大事讲得很细,学习了!!!!
回复
jing0li2007
2015年03月19日 17:30:04
27楼
听得不是太懂,说得乱七八糟的,不喜欢
回复
chjs001
2015年03月30日 14:10:09
28楼
还没涉及到电缆头制作领域
回复
dexiong
2015年03月30日 14:10:42
29楼
很久不来了 回一贴
回复
co1427431292389
2015年03月31日 09:38:14
30楼
感谢楼主分享好资料!!!