【求助】关于高压冷缩中间头问题,谢谢。
lvmangzhu
lvmangzhu Lv.2
2015年03月09日 00:20:35
只看楼主

今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。 图1 图2

今天跟着师傅一起对接高压中间头,发现,师傅在安装铜屏蔽网和地线的时候, 做完如图1步骤,没有用胶带包扎,直接就开始做铠甲层的连接,图2步骤,然后才用防水胶带包扎, 这样直接等于 铠甲层和铜屏蔽层直接连接, 这样可以么? 有什么危害么? 谢谢。

001.png


图1


001.png


图2






001.png


001.png

免费打赏
呆呆123
2015年03月09日 07:59:33
2楼
不太懂,给你顶起
回复
lingxuct
2015年03月09日 08:32:37
3楼
先不说“能不能把铜屏蔽层与电缆钢铠碰在一起”,说说这二个层的作用:

高压电缆的铜屏蔽层是稳定电缆主绝缘层中电场的,当铜屏蔽层接地后,主绝缘层的厚度就是电容器两极板的距离,厚度相等电场也相等,电场稳定了主绝缘层就不容易被强电场击穿了。

外护层内钢铠是增强电缆的机械性能的,就是增强抵御机械损伤的,它的接地是检查整根电缆有没有损伤和安全用的。

外护层是防止电缆进水(腐蚀钢铠)的作用,那么钢铠与屏蔽层之间的绝缘层有什么用处?

象一楼所说,钢铠与屏蔽层相碰(短路),钢铠与屏蔽层之间的绝缘层就失去作用了!

再说到:为什么铜屏蔽层与钢铠有绝缘层隔开?

其他地方偶不知道,反正偶这做高压电缆要求:“铜屏蔽层与钢铠绝缘要求达到500V水平”,终端头接地引出线二根也需要严格绝缘。其目的是“可以用摇表测量钢铠与铜屏蔽层之间的绝缘电阻”。
回复
lingxuct
2015年03月09日 08:53:24
4楼
重新说“用摇表测量屏蔽层与钢铠绝缘电阻”的目的和意义:

钢铠是增强电缆机械强度的,只要电缆受机械损伤,钢铠就会被压,其受损程度以“有没有与屏蔽层短路”为基准,屏蔽层与钢铠相碰了,电缆就不安全了。

所以,一楼说的中间头上做法不对,屏蔽层与钢铠应该绝缘。
回复
阿克萨
2015年03月09日 10:37:45
5楼
很专业,学习了
回复
god_young001
2015年03月09日 15:26:36
6楼
学习了~学习了~
回复
fengguowuhenji
2015年03月09日 19:24:04
7楼
大神讲的就是专业,详细
回复
静安寺听
2015年03月10日 08:59:58
8楼
ccc___ 发表于 2015-3-9 08:53 重新说“用摇表测量屏蔽层与钢铠绝缘电阻”的目的和意义:钢铠是增强电缆机械强度的,只要电缆受机械损 …很专业,学习了弱弱的问个问题:检测之间的绝缘来判断是否有机械损伤,但是狭隘的理解是不是上面说的直接连接也是可以用的,只是说不知道什么时候损坏到不能用了。
回复
瑞山
2015年03月10日 10:01:36
9楼
很专业 学习了
回复
feng_0066
2015年03月10日 10:39:56
10楼
是很专业问题了,但是听明白了,以后施工时得做实验了,防止隐患的发生
回复
lingxuct
2015年03月10日 11:21:22
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-10 11:22 编辑 静安寺听 发表于 2015-3-10 08:59 很专业,学习了弱弱的问个问题:检测之间的绝缘来判断是否有机械损伤,但是狭隘的理解是不是上面说的直 …电缆屏蔽层与钢铠相碰,就没法检查电缆有没有受到机械损伤了!以后万一碰到电缆故障跳闸,就没法检测是不是电缆受机械损伤引起的毛病。