建筑工程模板施工方案
xcswbz
xcswbz Lv.2
2015年03月06日 09:17:14
只看楼主

目 录 一、工程概况. 2 二、编制依据: 2 三、施工准备. 2 四、材料选用. 2 五、主体模板施工工艺及操作要求. 3 1、柱模板施工. 3 2、墙模板施工. 3 3、楼梯模板. 4 4、梁模板施工. 5 5、楼板模板施工. 6 六、模板的验收. 7 七、模板的拆除. 8 八、质量保证措施及注意事项. 8

目 录
一、工程概况. 2
二、编制依据: 2
三、施工准备. 2
四、材料选用. 2
五、主体模板施工工艺及操作要求. 3
1、柱模板施工. 3
2、墙模板施工. 3
3、楼梯模板. 4
4、梁模板施工. 5
5、楼板模板施工. 6
六、模板的验收. 7
七、模板的拆除. 8
八、质量保证措施及注意事项. 8
九、成品保护. 9
十、文明施工及环保措施. 9
十一、模板施工安全保证措施. 10
附:
1.标准层剪力墙模板计算书
2.标准层200×500梁模板计算书
3.标准层120厚模板楼板计算书
模板专项施工方案
一、工程概况
1、本工程1#、2#楼占地面积2126㎡,总建筑面积69047.9㎡,地下室建筑面积11481.07㎡,地上建筑面积57566.83㎡。地下2层,地上33层,总建筑高度(地上)96.6㎡。1#楼、2#楼及其地下车库设计桩型为ZHJ1、ZHJ2、ZHJ3、ZHJ4、ZHJ5、ZHJ6。除ZHJ1型桩身混凝土强度为C25外,其余桩身混凝土强度均为C30。主筋为二级钢直径φ14均匀布置,箍筋φ8@200,加密区为φ8@100,加劲箍为二级钢直径φ14@2000。1#楼总桩数27根,2#楼总桩数93根。地下车库人工挖孔桩28根,独立柱基础41根。
2、建筑结构为框支剪力墙结构,一类结构,使用年限50年。抗震设防烈度六度,设防类别丙类。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。剪力墙结构抗震等级三级,(1~4层底部加强区,抗震等级为三级)。1#楼±0.000绝对标高1263.3m,2#楼±0.000绝对标高1266.5m。
二、编制依据
1、xx·xxxx施工图纸。
2、《模板安装、拆除工程检验批质量验收记录表》的规定。
3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2001)。
三、施工准备
将楼层各道轴线分别弹线,并引测好标高线,按照工程的柱、剪力墙、梁、板进行模板配套,明确其刚度和稳定性。在安装模板前必须将模板清理干净,刷好脱模剂,防止污染钢筋及与混凝土接触。脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。
四、材料选用
1、模板材料
模板材料选用δ=15厚的木芯胶合板,模板的背带选用50×100mm厚的木枋。
2、紧固材料
紧固材料采用φ12加固铁杆,其中防水砼采用带止水板的加固钢筋杆,其他剪力墙采用一般直钢筋杆。
电梯井地下部分防水剪力墙中为带止水板钢筋杆,为一次性使用。其他剪力墙内加固杆为φ12加固铁杆,穿φ16PVC管后,重复使用。

更多精彩内容详见附件: