梁板的挠度过大怎么调整
a20080802
a20080802 Lv.8
2015年03月05日 23:10:52
来自于广厦结构
只看楼主

计算后有警告说梁板的挠度大于L/200,怎么调整?

计算后有警告说梁板的挠度大于L/200,怎么调整?
免费打赏
无间道
2015年03月06日 08:30:47
2楼
最好的方法是增加截面高度。
回复
wxf20072008
2015年03月06日 09:43:45
3楼
减轻重量,或是起拱
回复
a20080802
2015年03月06日 13:24:39
4楼
无间道 发表于 2015-3-6 08:30 最好的方法是增加截面高度。挠度计算公式不是Y=5ql^4/384eEI,增加高度怎么可以?
回复
a20080802
2015年03月06日 13:46:22
5楼
wxf20072008 发表于 2015-3-6 09:43 减轻重量,或是起拱那么板的裂缝大于0.2mm怎么调整
回复
wxf20072008
2015年03月08日 10:16:22
6楼
a20080802 发表于 2015-3-6 13:24 挠度计算公式不是Y=5ql^4/384eEI,增加高度怎么可以?H大了,I就大了,还不明白吗?
回复
wxf20072008
2015年03月08日 10:16:52
7楼
a20080802 发表于 2015-3-6 13:46 那么板的裂缝大于0.2mm怎么调整加大配筋量,用细筋
回复
a20080802
2015年03月08日 21:02:47
8楼
wxf20072008 发表于 2015-3-8 10:16 H大了,I就大了,还不明白吗?明白了,I=BH^3/12
回复
月雨中潜行
2015年09月14日 10:34:51
9楼
a20080802 发表于 2015-3-6 13:24 挠度计算公式不是Y=5ql^4/384eEI,增加高度怎么可以?跪了。。。。。。。。。。
回复
haoyuetumuzaixian
2015年11月18日 09:05:28
10楼
加梁高比较有效!
回复
laughing仔
2015年12月14日 10:39:39
11楼
增加梁高或梁截面
回复

相关推荐

APP内打开