本帖最后由 chuncan01 于 2015-3-6 15:27 编辑 刚入行,恳请师傅们帮忙答疑,谢谢。要求:两个水泵低水位停泵,高水位启泵且轮换运行,超高水位同时启动且报警。下图为参考图集。问题:1,我怎么感觉1泵始终停不掉2泵无法运行,KT1的这的瞬动触点啥时候能断开(图2 画圈的地方)。 2,为嘛要设个低水位,我到了一个设定值启一个泵轮换工作,到了第二个值俩泵都工作不就行了,为嘛还要设个下限。
本帖最后由 chuncan01 于 2015-3-6 15:27 编辑
刚入行,恳请师傅们帮忙答疑,谢谢。
是我理解轮换启动出现了偏差,14,19楼两位已经给了解释,谢谢诸位!
2楼
电路图没仔细看,低水位很有必要,总不能水池已经没水了,让 水泵空转吧?
回复
3楼
hanzhg54 发表于 2015-3-4 00:52 电路图没仔细看,低水位很有必要,总不能水池已经没水了,让 水泵空转吧?可是按图上低于液位SL2,俩泵都停了,到了SL1俩泵依然是停的啊,那设定这个低水位有啥意义
回复
4楼
开1#泵时KT1线圈得电 图一中KT1延时闭合使KA5线圈得电 图二2#泵图上的KA5闭合便使2#泵开启 同时通过互锁停1#泵
回复
5楼
高天问 发表于 2015-3-4 09:21 开1#泵时KT1线圈得电 图一中KT1延时闭合使KA5线圈得电 图二2#泵图上的KA5闭合便使2#泵开启 同时通过互锁 …谢谢您。可是图2 KA5闭合时,下边那个KM1还是断开的啊,2#泵怎么启动,(是不是这儿画错了应该是常开点)
回复
6楼
好东西!好东西!好东西!
回复
7楼
chuncan01 发表于 2015-3-4 09:50 谢谢您。可是图2 KA5闭合时,下边那个KM1还是断开的啊,2#泵怎么启动,(是不是这儿画错了应该是常开点)不好意思刚才没看仔细 您说的这个问题我也没想明白 查了图集也是这么画的……
回复
8楼
高天问 发表于 2015-3-4 10:29 不好意思刚才没看仔细 您说的这个问题我也没想明白 查了图集也是这么画的……是的啊 所以我感觉1#泵停不了,2#泵启不了
回复
9楼
这个方案逻辑关系很复杂,要我做这个设计,就复杂问题简单化处理。
用双路时间控制仪把每天的时间分为两组,时长可按6小时,在对应的时间段内各自对应的水泵工作,水位控制和时间控制逻辑上各自独立互不干扰,超低水位时用水位控制仪把两路水泵合一就可以了。
回复
10楼
图集还是对的
回复
11楼
没必要那么复杂吧!直接上PLC控制简单,故障点又低。
回复