小白求教 两泵轮换启动的的问题(已解决)
chuncan01
chuncan01 Lv.2
2015年03月03日 22:38:58
只看楼主

本帖最后由 chuncan01 于 2015-3-6 15:27 编辑 刚入行,恳请师傅们帮忙答疑,谢谢。要求:两个水泵低水位停泵,高水位启泵且轮换运行,超高水位同时启动且报警。下图为参考图集。问题:1,我怎么感觉1泵始终停不掉2泵无法运行,KT1的这的瞬动触点啥时候能断开(图2 画圈的地方)。 2,为嘛要设个低水位,我到了一个设定值启一个泵轮换工作,到了第二个值俩泵都工作不就行了,为嘛还要设个下限。

本帖最后由 chuncan01 于 2015-3-6 15:27 编辑

刚入行,恳请师傅们帮忙答疑,谢谢。
是我理解轮换启动出现了偏差,14,19楼两位已经给了解释,谢谢诸位!
3.png

44.png















3.png


44.png

免费打赏
dudonghong1234
2015年03月05日 08:25:09
12楼
学习了,有收获
回复
loyal7
2015年03月05日 12:29:46
13楼
这个电路是第一次启动是KM1先合,第二次是KM2先合。第一次高水位起低水位停后,KA5的仍保持得电状态,下一次起泵是通过KA5常开触点(此时是闭合的),启动KM2。
回复
loyal7
2015年03月05日 12:36:29
14楼
只有水泵的的一个工作周期(启停一次)的时间大于时间继电器的延时时间,轮换投入才有效。
回复
qq_1403856668344
2015年03月05日 12:59:10
15楼
KT1是时间继电器触电吧,
延时打开
回复
qq_1403856668344
2015年03月05日 13:00:10
16楼
这个图我也用过。。。
回复
轻轻晓云
2015年03月05日 16:22:34
17楼
我是来学习的,顺便赚点土木币
回复
tbqyc
2015年03月05日 16:35:22
18楼
路过,学习了
回复
ymmehu
2015年03月05日 17:10:30
19楼
chuncan01 发表于 2015-3-4 09:50 谢谢您。可是图2 KA5闭合时,下边那个KM1还是断开的啊,2#泵怎么启动,(是不是这儿画错了应该是常开点)首先,你得明白动作远离,低水位停泵,中水位启一个泵,高水位两泵同时启,所谓轮换启动,就是比如说,第一次启动了1#泵,当水抽到低水位以下了,停泵,当停泵后水位又上升至中水位时,启动2#泵;当1#泵还在运行的时候,这个时候是不会轮换启动2#泵的,除非达到高水位,这个时候是通过KA4来启动的,不用管KM1的状态。
回复
呆呆123
2015年03月06日 08:05:16
20楼
学习学习学习学习
回复
leiyanlin1208
2015年03月06日 08:39:32
21楼
学习学six
!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开