请教大神,阳台栏杆固定在窗户上,成为一体符合设计规范吗?
垚衍
垚衍 Lv.3
2015年03月03日 15:00:54
来自于建筑构造
只看楼主

如图所示,请问下你们见过这种阳台窗户和护栏成一体的设计么?这是高层住宅,共计18层这是第7层,请问下专业人士这么设计和施工符合国家规范要求么???

如图所示,请问下你们见过这种阳台窗户和护栏成一体的设计么?这是高层住宅,共计18层这是第7层,请问下专业人士这么设计和施工符合国家规范要求么???

DSC00031.JPG


DSC00036.JPG


DSC00037.JPG

免费打赏
垚衍
2015年04月01日 14:56:42
12楼
求教求教,专业大神
回复
垚衍
2015年04月01日 14:57:31
13楼
py1101 发表于 2015-3-31 11:13 这种强化护栏,对视线有点影响吧肯定有影响,只是没找到专业规范,证明
回复
垚衍
2015年04月02日 14:49:53
14楼
求教求教,真么人知道么
回复
垚衍
2015年04月02日 14:51:40
15楼
有人说这是新工艺,我们这小城市也不知道真的假的,连四线城市算不上,搞的给真的样,大城市的人们帮忙看看,你们那一线二线城市的窗户栏杆也有这么搞的么???
回复
垚衍
2015年04月02日 17:14:00
16楼
真没有大神知道么,我OUT了
回复
垚衍
2015年04月03日 12:24:33
17楼
请教请教一下,难道大点的大神没有来么
回复
qq_1427858058152
2015年04月03日 16:36:19
18楼
学习一下。学习一下
回复
火星妞妞
2015年04月07日 09:51:49
19楼
阳台栏杆高度应符合下列规范要求:
临空高度在24m以下(住宅六层及六层以下)时,护栏净高不应低于1.05m,临空 高度在24m及24m以上(住宅七层及七层以上)时,护栏净高不应低于1.10m。 栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或 等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 栏杆实体部分应避免出现可踏面,出现可踏面时,做 钢筋混凝土反边,高100mm,宽100mm,装完成面宽度必须小于220 mm,栏杆总高度(近栏杆处阳台装修完成面最高点距栏杆顶高度)要满足国家规范要求。
回复
火星妞妞
2015年04月07日 09:53:16
20楼
一般竖杆间距不大于110 高度达到1100(从可踏面开始算)就可以了