本人打算开个KTV,建筑面积556平米,整栋共计三层,楼顶可以用。装修二,三层,每层套内面积488。6平米,为正规的长方形。长39。7米,宽12。8米,高4米,房间28-30个,要选多大的冷暖空调,加换气系统,大约整套下来需要花费多少钱。谢谢!
本人打算开个KTV,建筑面积556平米,整栋共计三层,楼顶可以用。装修二,三层,每层套内面积488。6平米,为正规的长方形。长39。7米,宽12。8米,高4米,房间28-30个,要选多大的冷暖空调,加换气系统,大约整套下来需要花费多少钱。谢谢!
2楼
房子在湖南,南部,选风冷好还是水冷好,性价比高。好维护。
回复
3楼
风冷 VRV系列的
回复
4楼
楼主说的556平米是指单层的面积吗?如果那样的话楼主装修的总面积是不是556*2呀?
用什么样的空调系统,得看具体情况,如果仅556平的话,多联机和风冷模块都可以。如果是556*2的话,介意是风冷模块。
回复
5楼
三层,建筑高度不高;面积不是很大,可以较高效率的运行,可以采用多联机或者风冷模块的形式,楼顶可以利用放置室外机,室内机可以根据需求布置,其中多联机成本低于风冷的
回复
6楼
根据楼主所说经营业态,建议采用多联机,优势在于:可以根据房间数量(上座房间,希望是天天客满,但是事实并不是想象那样)自动调节机组负荷量,当然耗电也随之自动调节。 主机置楼顶。
回复
7楼
建议用风冷模块或多联机都可以,用风冷热泵的话选两台制冷量65KW的模块,造价30W左右,多联机的价格也差不了多少
回复
8楼
不好意思看错了,你的到底是三层全做,还是只做两层
回复
9楼
很好很好 很好很好 很好很好 很好很好 很好很好
回复
10楼
amitongzhi 发表于 2015-3-3 17:05 不好意思看错了,你的到底是三层全做,还是只做两层仅做二三层,每层套内面积488。6平米,如果用螺杆机会怎么样,小型的螺杆机。
回复
11楼
amitongzhi 发表于 2015-3-3 17:00 建议用风冷模块或多联机都可以,用风冷热泵的话选两台制冷量65KW的模块,造价30W左右,多联机的价格也差不了 …我也在网上查过。KTV一般要300/M2,一千的话至少要300KW,两台65KW的加起来才130,会不会不够用?
回复