高层建筑变频调速泵机组流量按哪个取值?
can1009
can1009 Lv.4
2015年02月28日 14:21:17
只看楼主

请教一下,高层建筑变频调速泵机组水泵流量按最大秒流量还是按最大小时平均秒流量计算?谢谢

请教一下,高层建筑变频调速泵机组水泵流量按最大秒流量还是按最大小时平均秒流量计算?谢谢
版专攻
2015年02月28日 15:28:23
2楼
建水规3.8.4应该是设计秒流量
回复
can1009
2015年02月28日 15:59:41
3楼
那如果加一台气压罐呢?我看了给排水设计手册写是建议用最大时平均秒流量加气压罐,但是不敢确定实际应用中是否能满足?
回复
yuwaa1986
2015年03月01日 17:44:15
4楼
工程设计中一般是按“最大时平均秒流量加气压罐”
回复
shashalala
2015年11月24日 21:16:51
5楼
按照供水区域设计秒流量
回复
yudeweidao00
2015年11月26日 08:35:26
6楼
这个要看给水方式,如果是屋顶没有生活水箱,就按照秒流量进行计算。如果屋顶有水箱,就按照最大小时流量进行计算。
回复
安穆明weibo
2015年11月26日 09:41:48
7楼
变频调速用的是设计秒流量
回复