请教中性点不接地时电缆导体和金属屏蔽层之间的电压问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年02月27日 16:30:53
只看楼主

图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。

图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。
免费打赏
hrwgy
2015年02月27日 20:48:53
2楼
6-10KV为中性点不直接接地系统,系统接地后允许运行2H,系统谐振电压很高,中性点电压抬高,造成健全相对地电压不是理论上的6KV,所以为防止健全相再次故障,采用8.7KV。8.7KV应该是计算机经验值。
回复
smartspring
2015年02月28日 09:57:32
3楼
谢谢您的回复。这里的6kV和8.7kV及10kV是指导体对绝缘屏蔽层的相电压和线电压?再次感谢各位的回复。
回复
chengt2000
2015年03月03日 09:42:17
4楼
电力工程电缆设计规范3.3.2条很明了
回复