遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题
请问:
1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?
2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题
3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择240mm2的矿物绝缘电缆行吗?
4. 矿物绝缘电缆从低压配电室到消防水泵房有100多米的距离,可以直埋吗?还是穿管啊?
小弟没用过矿物绝缘电缆,希望各位大神指教啊!