壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
co1424872185010
2015年02月26日 22:44:08
来自于采暖供热
只看楼主

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
免费打赏
co1424872185010
2015年02月27日 23:00:18
12楼
这个我不知道啊,房子建筑面积是142平米
回复
co1424872185010
2015年02月27日 23:07:28
13楼
每个房间都装有温控阀,不就是并联吗?
回复
clckq1
2015年02月27日 23:17:15
14楼
有集分水器的叫做章鱼式,也是并联的一种形式。对于散热器系统,设计温差大、流量小,壁挂炉自带水泵的流量和杨程应该是足够的。一个小系统中有的散热器不热,原因多半是堵。
房子如果是新建的,都会按照节能标准建造的,采暖符合指标一般不会超过100w/m2的。
回复
charry2012
2015年02月28日 09:06:44
15楼
壁挂炉功率太小了,
回复
妇女之宝
2015年02月28日 10:49:25
16楼
壁挂炉的功率够用。应该和采暖系统的连接形式有关系。
回复
居颐管家
2015年02月28日 15:54:13
17楼
水温设置65度很低了吧,散热器采暖设计温度一般都要高于70度,最后是75-80度,其次你说全开部分不热应该是流量不均衡,可以考虑不热的把供回水阀门开到最大,其他的把回水阀关小
回复
co1424872185010
2015年02月28日 22:21:54
18楼
这是不是就是异程管道的弊端啊?
回复
chi2334735
2015年03月01日 10:59:44
19楼
壁挂炉一般是出水温度 82 回水62
主管 同程走管还是异程走管?
锅炉功率问题。 接没接生活水?
管径。 按你这个锅炉功率 管径至少有一部分应该是25的。 如果全是20的肯定不热。
回复
chi2334735
2015年03月01日 11:00:30
20楼
limtone 发表于 2015-2-27 15:46 壁挂炉出水温度多少度?供、回水主管道是多粗的管子?是不是主管管径不够?如果管道太长,壁挂炉的循环泵 …平层暖气片一般是可以不用加小水泵的。
回复
chi2334735
2015年03月01日 11:01:23
21楼
党从杰 发表于 2015-2-27 22:19 出水温度设定65,供水管看起来像是25的,回水管也是25的,如果增加循环泵的加到哪里比较合适,供水管还是回 …出水温度低了。 设定65 出来可能就不到60度。 设置80度
回复

相关推荐

APP内打开