壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
co1424872185010
2015年02月26日 22:44:08
来自于采暖供热
只看楼主

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
免费打赏
勇者无疆
2015年02月27日 08:24:29
2楼
1、你的壁挂炉功率够不够。
2、热水循环不畅
建议壁挂炉最大用气量烧,再观察一下
回复
xyb40869335
2015年02月27日 10:24:00
3楼
你家算上卫生间也才7组暖气,估计供暖面积不超过90平,所以壁挂炉用18或24KW应该没多大问题。但是你家的采暖系统走管形式没说清楚,如果是并联式,管道水阻差异较小,应该不会出现水力不平衡问题,根本不需要调节远近端的阀门。但是跨接串联系统就会出现这种问题,离炉子最近的几组散热器最热,远端会较凉,是水温凉,水流速度快慢都不行了。想解决问题还得先知道你家这系统的形式。
回复
clckq1
2015年02月27日 10:47:09
4楼
估计是堵了
回复
co1424872185010
2015年02月27日 14:30:19
5楼


房间建筑面积142,24KW的壁挂炉,不可能不够吧
回复
co1424872185010
2015年02月27日 14:48:37
6楼


系统形式怎么看呢?壁挂炉是24KW的
回复
co1424872185010
2015年02月27日 14:50:11
7楼


并联的是不是需要装分集水器?我家的没有分集水器,往壁挂炉出来的就两根管,一个进水一个回水
回复
limtone
2015年02月27日 15:46:54
8楼
本帖最后由 limtone 于 2015-2-27 15:59 编辑

壁挂炉出水温度多少度?供、回水主管道是多粗的管子?是不是主管管径不够?
如果管道太长,壁挂炉的循环泵扬程不够,需要增加一台增压泵,效果会好。建筑面积142,24KW热量炉子理论上已足够了。
回复
limtone
2015年02月27日 16:04:03
9楼
党从杰 发表于 2015-2-27 14:50 并联的是不是需要装分集水器?我家的没有分集水器,往壁挂炉出来的就两根管,一个进水一个回水家用壁挂炉系统,一种是用分集水器,一种是串联,(管道短,用异程的比较多;管道长,需要用同程)
回复
co1424872185010
2015年02月27日 22:19:26
10楼
出水温度设定65,供水管看起来像是25的,回水管也是25的,如果增加循环泵的加到哪里比较合适,供水管还是回水管,是加在壁挂炉旁边吗?
回复
fysjs
2015年02月27日 22:26:30
11楼
管道有多长?
回复

相关推荐

APP内打开