壁挂炉采暖,暖气片有的热有的不热
co1424872185010
2015年02月26日 22:44:08
来自于采暖供热
只看楼主

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)

请教问题,我家壁挂炉采暖,共七组暖气片,其中卫生间装的两组小的,七组暖气片进出水阀门全开的情况下两个卫生间和一个小卧室暖气片是凉的,其余几组效果还凑合(回水端温度不高),当我把客厅和一个卧室的关了之后那些不热的暖气片才热起来,但是回水端也不是很热,这是啥原因造成的?(客厅主卧次卧朝阳,餐厅、卫生间、小卧室都在北面,标准三室两厅两卫格局)
免费打赏
xyb40869335
2015年03月02日 10:37:06
22楼
党从杰 发表于 2015-2-27 14:50 并联的是不是需要装分集水器?我家的没有分集水器,往壁挂炉出来的就两根管,一个进水一个回水并联系统和装分集水器没有关系,如果是PPR管道,就不需要分集水器,如果是PB管就需要分集水器。这个是安装工艺问题。并联的特点就是各族散热器之间是并联的关系,供回水都是从主管道上接出来的,关闭哪组都不会影响其他的,至少影响很小。
回复
jickeyan
2015年03月04日 14:23:54
23楼
这种现象多半是系统有空气,建议用外接水源顶一下,在系统回水的最高处将系统空气放干净,会有较好的效果。
回复
dingdingfan
2015年03月26日 19:09:03
24楼
看管道是怎样走的 是地上走的 还是后期走的明装 走的天上,判断是空气没排干净,需要排空气
回复
dingdingfan
2015年03月26日 19:13:13
25楼
党从杰 发表于 2015-2-28 22:21 这是不是就是异程管道的弊端啊?异程管道一样用,我们做的暖气都是异程的,效果很好呀,
回复
dingdingfan
2015年03月26日 19:14:18
26楼
考虑是空气没排干净,
回复
weibo_1427381305861
2015年03月26日 22:51:11
27楼
党从杰 发表于 2015-2-27 22:19 出水温度设定65,供水管看起来像是25的,回水管也是25的,如果增加循环泵的加到哪里比较合适,供水管还是回 …管道设计问题,,调节进回水阀门即可
回复
qq_1421302621300
2015年04月03日 11:34:24
28楼
卫生间用的应该是卫浴吧 卫浴的散热量确实不高。 另外,一般来说,管的形式是章鱼式,而且分集水器应该是需要的,不然远端热量很难达到要求
回复
qq_1421302621300
2015年04月03日 11:41:38
29楼
你用的应该是双管并联的形式,确实是没分集水器,价格会便宜一些,但是就容易出现热的慢,以及远离炉子端的水不热的情况,建议用章鱼式,装一个分集水器,使用寿命也长一些
回复
w不是y
2015年04月03日 19:12:48
30楼
chi2334735 发表于 2015-3-1 11:01 出水温度低了。 设定65 出来可能就不到60度。 设置80度如果是外置水泵的话,让施工单位把原来的循环水泵换大点。再配合排气,问题应该能解决。
回复
hsm-c
2015年04月06日 14:58:09
31楼
气阻了,只留一块暖气片,其他全部关闭,让锅炉运行后,依次类推,直到所有暖气片排气阀的位置听不到空气运行的声音,或则耳朵贴着暖气片一听就出来了,排完气后,把压力调到2.2然后听暖气片循环还有空气没有,如果还有,继续,直到没声音了,这个时候吧压力调回1.7左右