某企业35KV总降压变电站设有两台三相双绕组变压器,容量为2x5000KVA,电压比为35+-2x2.5%/10.5KV,变压器空载有功损耗为4.64KW,变压器阻抗电压为7%,变压器负载有功损耗为34.2KW,变压器穿戴电流为0.48%,35KV电源2回,每回线路长度为10KM,均引自地区110/35KV变电站;每台主变10KV出线各3回,供厂内各车间贝多芬,请回答下列问题。 . 假定该企业年平均有功和无功负荷系数分别为0.7、0.8,10KV侧计算有功功率为3600KW,计算无功功率为2400Kvar,该负荷平均分配于两台变压器,请计算企业的自然平均功率因数为多少?
某企业35KV总降压变电站设有两台三相双绕组变压器,容量为2x5000KVA,电压比为35+-2x2.5%/10.5KV,变压器空载有功损耗为4.64KW,变压器阻抗电压为7%,变压器负载有功损耗为34.2KW,变压器穿戴电流为0.48%,35KV电源2回,每回线路长度为10KM,均引自地区110/35KV变电站;每台主变10KV出线各3回,供厂内各车间贝多芬,请回答下列问题。
.
假定该企业年平均有功和无功负荷系数分别为0.7、0.8,10KV侧计算有功功率为3600KW,计算无功功率为2400Kvar,该负荷平均分配于两台变压器,请计算企业的自然平均功率因数为多少?
(A)0.74 (B)0.78 (C)0.8 (D) 0.83