请教电缆接地的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年02月25日 16:50:12
只看楼主

在图片中的(a)线路一端单点直接接地中,我看在电缆终端处也接地了,但为什么叫单点直接接地呢? 感谢您的回复。

在图片中的(a)线路一端单点直接接地中,我看在电缆终端处也接地了,但为什么叫单点直接接地呢? 感谢您的回复。
免费打赏
antongu
2015年02月25日 18:04:52
2楼
终端带护层电压限制器,不能算直接接地。
回复
lczb72
2015年02月26日 01:44:49
3楼
路过学习学习
回复
smartspring
2015年02月26日 09:08:18
4楼
再次感谢antongu的回复。我每天都遇到不少的技术问题,自己弄懂了点,但还有些要拿到论坛里来问。惭愧学艺不精。
回复
co1475560199904
2016年10月12日 23:23:55
5楼
单点是只接一个点,不要接两个点的意思。图上有错误,中间接地可以在电缆金属护层上某处接地,不一定需要做中间接头。
回复
konglingzhuifeng
2016年10月15日 15:53:39
6楼
仔细点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
陈老大
2016年10月16日 11:06:14
7楼
路过学习学习
回复
smartspring
2016年10月17日 09:39:36
8楼
长春老苗 发表于 2016-10-12 23:23 单点是只接一个点,不要接两个点的意思。图上有错误,中间接地可以在电缆金属护层上某处接地,不一定需要做 …谢谢您的回复。因为这个帖子时间比较长了。但在下记得上面的图片貌似来自GB50217。莫非该规范有问题。在下基础差。麻烦您有时间给在下略微详细点说说。:)
回复
陈老大
2016年10月19日 10:47:57
9楼
多谢楼上的分享
回复

相关推荐

APP内打开