160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?
160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?
2楼
路过学习学习
回复
3楼
粗略计算一下,电机的电流是功率的两倍,所以应该是320A。可以用软启动来控制啊,要用液压钳压铜皮才能接呀。如果有什么疑问可以直接联系我,15336149711.我的微信也可以聊
回复
4楼
应该可以!
回复
5楼
学习学习!!!!!!!
回复
6楼
光看书纸没问题,还要参考其他敷设条件,环境条件等
回复
7楼
Y315L1-2为282A Y315L1-4为289A Y355S-6为295.6A Y355M-8为313.7A
30米电缆可以忽略电缆线路上的压降,交联电缆YJV-0.6/1 3X120的也可以用了。
回复
8楼
建议YJV-1-3*150 现在电缆都缺斤少两的
回复
9楼
150电缆可以 大电机接线柱一般都是夹子压的 如果是一般的那种 可能空间不是很够 需要锯一节接线端子 然后压制好 搪锡处理
回复
10楼
学习学习
回复
11楼
路过学习学习
回复