160kW电机用多大电缆合适呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年02月21日 23:39:52
只看楼主

160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?

160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?

lczb72
2015年02月23日 09:59:08
2楼
路过学习学习
回复
dqzj1999
2015年02月23日 14:49:06
3楼
粗略计算一下,电机的电流是功率的两倍,所以应该是320A。可以用软启动来控制啊,要用液压钳压铜皮才能接呀。如果有什么疑问可以直接联系我,15336149711.我的微信也可以聊
回复
广林
2015年02月24日 16:56:59
4楼
应该可以!
回复
leiyanlin1208
2015年02月25日 08:33:21
5楼
学习学习!!!!!!!
回复
多多指教
2015年02月25日 11:50:03
6楼
光看书纸没问题,还要参考其他敷设条件,环境条件等
回复
lingxuct
2015年02月25日 13:11:16
7楼
Y315L1-2为282A Y315L1-4为289A Y355S-6为295.6A Y355M-8为313.7A

30米电缆可以忽略电缆线路上的压降,交联电缆YJV-0.6/1 3X120的也可以用了。
回复
wangjiehua2
2015年02月25日 22:46:19
8楼
建议YJV-1-3*150 现在电缆都缺斤少两的
回复
qq_1424913821275
2015年02月26日 10:20:05
9楼
150电缆可以 大电机接线柱一般都是夹子压的 如果是一般的那种 可能空间不是很够 需要锯一节接线端子 然后压制好 搪锡处理