请问,中性线保护、接地故障保护和漏电保护的区别是什么呢?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年02月16日 11:49:20
只看楼主

请问各位大侠,中性线保护、接地故障保护和漏电保护的区别是什么呢?一直都很模糊。

请问各位大侠,中性线保护、接地故障保护和漏电保护的区别是什么呢?一直都很模糊。
lingxuct
2015年02月16日 13:55:01
2楼
中性线保护————防止系统发生单相短路故障时烧损中性线,一般保护装置装在变压器中性点的N线上(套电流互感器,二次接电流继电器,动作时跳低压总开关或跳高压),也叫低压零序保护。

接地故障保护————电力系统继电保护的一种,是在发生单相对地击穿时动作跳闸的,有零序电流保护和零序电压保护二种,都指高压系统的继电保护。

漏电保护————通常指低压380/220V系统对地漏电的保护,也是对低压线路和设备绝缘检测的一种措施。
目前的TN-S系统中,也有装在变压器工作接地线上(套电流互感器,二次接电流继电器,动作跳低压进线断路器的),防止接地电流过大的一种措施。
回复
beida_energy
2015年02月17日 09:35:40
3楼
补充:中性线保护,主要防止中性线的意外断开,因为三相四线供电的负荷,如果是以单相负荷为主,那么一旦中性线断开,会造成某一相的电压升高。所以,一旦中性线回路电流为零,可以动作于信号,提醒值班人员注意;也可以动作于跳闸,直接将负荷切除。
回复
beida_energy
2015年02月17日 09:38:50
4楼
接地故障保护,零序互感器套在变压器系统接地的回路中,正常时,一般就是分布参数形成的电流,一般测不到。一旦检测到有较大的电流,表明系统有较严重的接地故障,一般也可以动作于信号,也可以动作于跳闸。
回复
beida_energy
2015年02月17日 09:41:56
5楼
漏电保护一般在低压配电系统的负荷端,用于检测现场的对地漏电和触电防护。其零序互感器要套在所有相导体和中性导体上。一旦被测导体发生对地的电流泄露,一般是动作于跳闸。具有人身触电防护和防止电气火灾发生的双重功能。
回复
lingxuct
2015年02月17日 10:39:03
6楼
beida_energy 发表于 2015-2-17 09:35 补充:中性线保护,主要防止中性线的意外断开,因为三相四线供电的负荷,如果是以单相负荷为主,那么一旦中 …“一旦中性线回路电流为零,可以动作于信号,提醒值班人员注意;也可以动作于跳闸,直接将负荷切除。”中性线回路电流为零,用什么检测元件?(偶真还没见过)
回复
beida_energy
2015年02月17日 11:40:51
7楼
ccc___ 发表于 2015-2-17 10:39 “一旦中性线回路电流为零,可以动作于信号,提醒值班人员注意;也可以动作于跳闸,直接将负荷切除。” …用电流互感器检测啊!然后在电流回路中设置一个电流动作元件,一旦该元件因为没有电流而动作,就输出结果。或动作于信号;或动作于跳闸,不可吗?我认为中性线的保护就应该是这样的,而且,在目前三相四线供电的非常普遍的情况下,为防止断零造成的危害只有如此。
回复
lingxuct
2015年02月25日 08:21:29
8楼
beida_energy 发表于 2015-2-17 11:40 用电流互感器检测啊!然后在电流回路中设置一个电流动作元件,一旦该元件因为没有电流而动作,就输出结果 …负荷没有了,N线没有电流是正常现象,和你的“一旦该元件因为没有电流而动作”如何区别?
回复
leiyanlin1208
2015年02月25日 08:31:35
9楼
学习学习!!!!!
回复
beida_energy
2015年02月25日 09:32:25
10楼
ccc___ 发表于 2015-2-25 08:21 负荷没有了,N线没有电流是正常现象,和你的“一旦该元件因为没有电流而动作”如何区别?先给你拜年拉!首先,断零的危害是显而易见的!如果没有负荷了,那么就没有电流了,很对,所以,控制的时候就可以用这两个条件的“与”逻辑来进行判断。就是说,有负荷,N导通又没有电流的情况下,保护装置输出,既可以动作于信号,也可以直接跳闸。在一些由PLC控制的继电保护系统中,有些就加上了这种保护,很容易。
回复
lingxuct
2015年02月25日 11:31:37
11楼
beida_energy 发表于 2015-2-25 09:32 先给你拜年拉!首先,断零的危害是显而易见的!如果没有负荷了,那么就没有电流了,很对,所以,控制 …哥们是搞自动化的吧,能想象“在变压器上装什么元件,能取到负荷而没有N线电流”的信号?想象力可以丰富,但必须结合实际,要有这种元件且可安装,信号可靠,电平与接收端完全相符!
回复

相关推荐