本帖最后由 lzclzclzc2009 于 2015-2-14 21:07 编辑 各位,想问一下,上面两个表是从《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》摘录的,有问题想请教大家1. 在第一个表中330kV电气设备的耐受电压,这里电气设备包括了变压器,那么雷电 冲击 耐受 电压是1175kV.而在第二个表中雷 电全波和截波耐受电压是185kV. 这几个概念是什么关系啊,为什么后面一个比第一个冲击电压小得多?

本帖最后由 lzclzclzc2009 于 2015-2-14 21:07 编辑

1.png
各位,想问一下,上面两个表是从《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》摘录的,有问题想请教大家
1. 在第一个表中330kV电气设备的耐受电压,这里电气设备包括了变压器,那么雷电 冲击 耐受 电压是1175kV.而在第二个表中雷 电全波和截波耐受电压是185kV. 这几个概念是什么关系啊,为什么后面一个比第一个冲击电压小得多?
2. 雷 电全波和截波耐受电压怎么会取值一样呢

1.png

免费打赏
mcx007
2015年02月15日 08:36:42
2楼
帮 顶
回复
poplar2006
2015年02月15日 09:12:05
3楼
第二个是中性点,肯定要小得多.
回复
jdghs
2018年06月13日 09:58:04
4楼
请问设备雷电冲击耐受电压峰值怎么得到的?如果是150KV 是多少

jdghs:国外工程电压等级和国内有区别,若是150KV 怎么获得 设备雷电冲击耐受电压峰值?用来选择避雷器