只有断开保护接地线监控系统显示屏才能正常显示问题咨询!
yfxhxl
yfxhxl Lv.2
2015年02月13日 21:04:17
只看楼主

在验收本单位监控系统大显示屏时,发现显示屏的保护接地线断开,问施工方,给出的理由是接上保护接地线后,显示屏不停的闪烁(具体情况是:大显示屏是由80块小显示屏拼成的,只有其中的6块小显示屏出现这样的情况,从而影响大显示屏的正常显示),断开保护接地线后则显示正常。显示屏提供厂家说以前也遇到过类似的情况,没有好的解决办法,只好断开保护接地线。请问:第一、显示屏断开保护接地线是否正常?断开保护接地线有哪些危害?国家对此有没有规范?第二、引起显示屏闪烁的原因是什么?如何解决?

望大家踊跃讨论并提供正解帮助!
免费打赏
zhongdz2008
2015年03月01日 10:41:43
2楼
测一下接地线上是否有电流通过
回复
lingxuct
2015年03月01日 10:54:25
3楼
是LED大屏幕吗?

检查那6小块的接线和它的电源,与PE线一定存在着不正常的关系。
回复
yfxhxl
2015年03月01日 13:19:22
4楼
过几天就正式验收,一定按楼上的建议认真检查。特别欣赏两位平心静气的讨论问题的态度。。。!!!使人耳目一新且受益匪浅。
回复
jianzhudianqic
2015年03月02日 04:58:48
5楼
路过学习了
回复
lingxuct
2015年03月02日 08:49:19
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-2 08:52 编辑

接上PE线应该是正常的,但“六小块”且不正常了,是不是有“不正常的关系”?没有关系就不会不正常了!!!

这个不正常的关系,只有二个地方会发生,一是接线(其他干扰串入显示线),二是电源(共用线--参考点)搞错,数据线的“地”与“保护PE线”搞混了(或碰线)!!!
回复
qiqi5dta
2015年03月02日 13:30:41
7楼
可以肯定的是 接线一定是有问题的 PE线是不带电 所以他的接地与不接地 不会影响到LED灯的 PE线的作用是壳体接地 所以最好是不要断开 一旦发生漏电 很容易伤到人的
回复
yuanzhang0426
2015年03月02日 23:35:34
8楼
直接把他引入的的地线砍掉,用外壳再做接地,做IT系统
回复

相关推荐