变频器怪现象
sdlycs
sdlycs Lv.2
2007年10月18日 20:38:33
只看楼主

刚经历过这么一种故障:有一台富士FRN0.75C1S变频器带一台0.75KW电机,印花机用的,正常用着出现电机带负荷振动,怀疑蜗箱有问题,换了不行,又怀疑电机轴承问题但换了还是不行.查了很长时间也没找到问题,最后只好把变频器换掉试试了,换过后就正常了,当时变频器显示频率正常,也不报警没有异常现象,所以没有怀疑它,请教高手有谁经历过此种事例?,

刚经历过这么一种故障:有一台富士FRN0.75C1S变频器带一台0.75KW电机,印花机用的,正常用着出现电机带负荷振动,怀疑蜗箱有问题,换了不行,又怀疑电机轴承问题但换了还是不行.查了很长时间也没找到问题,最后只好把变频器换掉试试了,换过后就正常了,当时变频器显示频率正常,也不报警没有异常现象,所以没有怀疑它,请教高手有谁经历过此种事例?,
免费打赏
sdhr603
2008年04月15日 16:35:00
2楼
我也有一个问题:
使用的环境与楼上的基本一样,问题是按下停止按钮后有时候电动机自动重起,不知道是为什么?请高手指教?谢谢!
回复
sdhr603
2008年04月15日 17:24:38
3楼
请高手们快来帮助解决啊!!!!!!!!!!!!
回复
lnfd
2008年04月18日 16:38:18
4楼
一般是由于机械系统固有共振引起的机械性振动,可采用回避频率参数对此频率点加以回避.
回复
chenccco
2008年09月19日 23:20:31
5楼
一般是由于机械系统固有共振引起的机械性振动,可采用回避频率参数对此频率点加以回避.
回复
linshuyi2005
2008年09月22日 21:15:43
6楼
我还更搞笑,开始用手动还好的,换成自动的结果爆频了,把握吓惨了!拿回厂家也没有找到原因!
回复
lckfirst
2008年12月14日 13:45:25
7楼
三相不平衡也会出现负载震动的情况,检查一下零线的泄露电流
回复
首席技术官
2008年12月14日 20:26:24
8楼
躲开就是了
变频器的说明书很厚,但也要多看呀,要不你到时就发蒙了
回复
gm918
2009年09月16日 13:49:53
9楼
应该是变频器模块损坏了 吧,导致输出电压 U V W 电压不 平衡,导致电机三相输入电压不平衡运行。是要发抖的。