求助: 22kw电机 采用软启动启动 选用abb 45A 软启动器 启动时间10s 电流倍数5倍 其他参数不变。 软启动器上端 采用 63A断路器 启动时,软启动器 显示启动电流150A左右 持续数秒后 上端断路跳闸 更换上端 为80A断路器后,可以正常启动 1. 22kw电机为何用63A断路器 无法启动 存在跳闸现象????
软启动器上端 采用 63A断路器
启动时,软启动器 显示启动电流150A左右 持续数秒后 上端断路跳闸
更换上端 为80A断路器后,可以正常启动
1. 22kw电机为何用63A断路器 无法启动 存在跳闸现象????