电机软启动 上端断路器跳闸
yl284144660
2015年02月13日 09:47:54
来自于断路器
只看楼主

求助: 22kw电机 采用软启动启动 选用abb 45A 软启动器 启动时间10s 电流倍数5倍 其他参数不变。 软启动器上端 采用 63A断路器 启动时,软启动器 显示启动电流150A左右 持续数秒后 上端断路跳闸 更换上端 为80A断路器后,可以正常启动 1. 22kw电机为何用63A断路器 无法启动 存在跳闸现象????

求助: 22kw电机 采用软启动启动 选用abb 45A 软启动器 启动时间10s 电流倍数5倍 其他参数不变。
软启动器上端 采用 63A断路器
启动时,软启动器 显示启动电流150A左右 持续数秒后 上端断路跳闸
更换上端 为80A断路器后,可以正常启动
1. 22kw电机为何用63A断路器 无法启动 存在跳闸现象????


免费打赏
合十
2015年02月13日 12:13:11
2楼
断路器是微断还是塑壳,是C型还是D型?
回复
yl284144660
2015年02月16日 11:12:38
3楼
合十 发表于 2015-2-13 12:13 断路器是微断还是塑壳,是C型还是D型?断路器 采用常熟 cm3 塑壳断路器
回复
sdjsbwj
2015年02月28日 20:17:59
4楼
是不是采用CM3带电动机保护的断路器?
还有可能就是电动机到控制箱的线路过长,导致启动电流变大。
回复