本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑 电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片 讨论一电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器 讨论二现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑
电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S
现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片
讨论一
电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论二
现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论三
2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型号规格解释说明
第一个2为双变比,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
以上两个解释说明准确么 请各路高手帮忙详细解释说明了。
12楼
表示一次串并联方式。
回复
13楼
第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
回复
14楼
讨论一
1双变比 2双绕组
讨论二
1单变比 2双绕组
讨论三
看不到图纸,可能是2只双变比双绕组电流互感器,双变比双绕组书写格式一般为200-400/5 0.2S/0.2S
回复
15楼
这个应该是季节性负荷或非同期负荷,比如小区的(常用负荷和应急安保负荷)等的计量,因二者负荷差距较大,为准确计量,根据负荷变化在不同季节或规定的时区选择不同变比绕组来计量读数,该互感觉器二次侧为双绕组,分别是200/5和400/5,准确等级均为0.2S
回复
16楼
应该是双变比,200 400/5 双绕组0.2S/0.2S级
回复
17楼
名牌上就是两个变比啊,可以接出不同的变比适应不同的负荷状况。
回复
18楼
赞同7楼的解释。
回复
19楼
根据负荷可选择变比
回复
20楼
2在设计图纸上仪表指的是数量,高压计量装置的电流互感器一般都上两个,B相不安装互感器。
现场实物是双变比双绕着互感器。
回复
21楼
还是不太懂,先飘过。
回复