本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑 电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片 讨论一电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器 讨论二现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 编辑
电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S
现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片
讨论一
电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论二
现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论三
2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型号规格解释说明
第一个2为双变比,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
以上两个解释说明准确么 请各路高手帮忙详细解释说明了。
2楼
为计量准确,根据负荷可选择变比
回复
3楼
根据负荷可选择变比
回复
4楼
应该是双变比,200 400/5 双绕组0.2S/0.2S级
回复
5楼
2* 我的理解是单边比双绕组 看实物的话 没得说肯定是双变比了
回复
6楼
按照铭牌的理解来说,现在是双绕组的互感器,第一个绕组的变比为200/5,第二个互感器为400/5,准确级为0.2S级。
回复
7楼
应该是双变比,200 400/5 双绕组0.2S/0.2S级.为计量准确,根据负荷可选择变比
回复
8楼
根据负荷可选择变比
回复
9楼
自己顶起来,希望可以得到更多的详细讨论
回复
10楼
电业局可能要求的是200-400/5/5A的双绕组双变比的电流互感器,也就是说它的二次接线柱是1S1,1S2,1S3 ; 2S1,2S2,2S3 当负载小时就接1S1,1S2 ; 2S1,2S2 , 当负载增大时就改接为1S1,1S3 ; 2S1,2S3
回复
11楼
这个互感器的初级是两个接头分别是200安和400安。使用时是按负载选择二次是两个5安的绕组,做计量和控制用。
回复