从惠东义乌小商品批发城着火探讨消防电源设计问题
merou0091
merou0091 Lv.2
2015年02月11日 15:11:06
只看楼主

这个是此事件的调查原因。消防负荷供电的供配电系统如何设计通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示),另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。 第三种是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统(如图三所示)。《高规》中表示消防负荷的正常工作电源应独立设置

讨论.png
这个是此事件的调查原因消防负荷供电的供配电系统如何设计通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示),另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。 第三种 是从建筑物变电所低压侧封闭母线处就将消防电源分出各成独立系统(如图三所示)



3.png

1.png

2.png

《高规》中表示 消防负荷的正常工作电源应独立设置,不应与普通负荷共用同一低压母线段。因此方案三最合理。请大家说说自己公司的设计方案,理性讨论下。

讨论.png


3.png


1.png


2.png

免费打赏
hnwangxr
2015年03月01日 16:13:25
42楼
日常加强消防演非常有必要的,合理安排消防应急预案并把工作实实在在的落实到实处。才会发现问题。极是!
回复
qinabochenhong
2015年03月02日 10:20:18
43楼

我就想不明白为什么要切断电源啊?
回复
qiqi5dta
2015年03月02日 13:12:58
44楼
开心老爸 发表于 2015-2-12 10:10 消防负荷和非消防负荷分开是有界限的,并不是一定不能再一段母线。如果是完全分开,是不是得从发电厂就开始 …个人觉得你理解错了 消防负荷和非消防负荷与双电源没关系 双电源是消防负荷主用和备用两路电源 他们是分开的互为备用的
回复
xiaoxueqing1122
2015年03月03日 14:54:33
45楼
常用的为方案二。
回复
jj-5
2015年03月04日 09:58:45
46楼
电工的素质参差不齐的,这就需要制度约束。
回复