一变电所水平布置三相63mm×6.3mm硬铜母线,长度10m,母线相间导体中心间距350mm,母 线绝缘子支撑间距1.2m。已知母线三相短路冲击电流75kA。母线水平放置,为校验母线短路 动稳定,短路电流通过母线的应力为哪项数值?(矩形截面导体的形状系数Kx=0.66,振动系数 β=1,不考虑敷设条件的影响。)(A)4395.8MPa (B)632.9 MPa (C)99.8 MPa (D)63.3 MPa
一变电所水平布置三相63mm×6.3mm硬铜母线,长度10m,母线相间导体中心间距350mm,母
线绝缘子支撑间距1.2m。已知母线三相短路冲击电流75kA。母线水平放置,为校验母线短路
动稳定,短路电流通过母线的应力为哪项数值?(矩形截面导体的形状系数Kx=0.66,振动系数
β=1,不考虑敷设条件的影响。)
(A)4395.8MPa (B)632.9 MPa (C)99.8 MPa (D)63.3 MPa
2楼
这是一道关于母线动稳定计算的
回复
3楼
小手一抖,金币拿走。
回复
4楼
希望老师能定期给解释答案
回复
5楼
本帖最后由 peak918 于 2015-3-8 14:18 编辑
这道题目有个根本性的错误,同时违反了规范,期望大家注意。
形状系数Kx导体规定槽型考虑,一次、钢铁都写得是多片矩形片间计算考虑。
未来不明白的看我的新书。
回复
6楼
peak918 发表于 2015-3-7 10:47 这道题目有个根本性的错误,同时违反了规范,期望大家注意。形状系数Kx导体规定槽型考虑,一次、钢铁都写 …形状系数Kx导体规定槽型考虑,一次、钢铁都写得是多片矩形片间计算考虑。未来不明白的看我的新书。
回复
7楼
Kx是跟铜排的宽厚和相间距有关系的,一次、钢铁都写得是多片矩形的系数是没错,配三给的系数是单片的。一次、钢铁都写得是两片和三片的
回复
8楼
本帖最后由 peak918 于 2015-3-10 14:32 编辑
看来你还是没有看明白呀,单片矩形相间电动力是不使用形状系数Kx的!
DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定,7.3.4 校验槽形导体动稳定时,其片间电动力可按形状系数法进行计算。
一次手册、钢铁手册多片矩形或槽型,其片间电动力可按形状系数法进行计算。
供配电指导书中编者发现了这个错误,指导书中就没有写这部分内容!如果不明白请看发输电的指导书202页相关内容.
注意:搞电力设计就要吵毛求疵,你的设计关乎使用者的性命!
回复
9楼
有没有解题答案
回复
10楼
小手一抖,拿币就走。
回复
11楼
是不是b啊??求答案!
回复