如图,只用两个烟感也能解决,为什么默认会是四个烟感?
a024015
a024015 Lv.5
2015年02月10日 19:43:16
来自于天正电气
只看楼主

如图:红色框范围内,使用自动布置命令出来要四个烟感,蓝颜色圆为覆盖范围。可是我自己手动画了两个黄颜色为覆盖范围,也能覆盖完。这是怎么回事?是我设置有问题,还是天正这个自动布置命令本来就不准?

如图:红色框范围内,使用自动布置命令出来要四个烟感,蓝颜色圆为覆盖范围。可是我自己手动画了两个黄颜色为覆盖范围,也能覆盖完。这是怎么回事?是我设置有问题,还是天正这个自动布置命令本来就不准?

01.jpg

免费打赏
zzhhqq_
2015年02月11日 11:18:02
2楼
是根据规范计算出的最少布置数量并结合房间面积 得出的实际布置个数
回复
johnnyzhu1981
2015年02月14日 06:27:56
3楼
二楼正解。其实我也是在用T20的时候才注意到这个规定的。见火规6.2.2 第4条。
回复
bjwyy2013
2015年03月13日 14:03:09
4楼
这个不太懂