请教个问题,不知道放在这个板块合适不?
绿叶随风
绿叶随风 Lv.11
2015年02月10日 09:50:22
只看楼主

图纸中辅助变压器选择的是SG-5kVA,0.315/0.38/0.22kV ,Dyn11。但是运行一段时间后,辅助变压器烧坏,辅助变的进线开关却没有跳闸,咋回事呢?请帮忙解答

图纸中辅助变压器选择的是SG-5kVA,0.315/0.38/0.22kV ,Dyn11。但是运行一段时间后,辅助变压器烧坏,辅助变的进线开关却没有跳闸,咋回事呢?请帮忙解答
免费打赏
绿叶随风
2015年02月11日 08:35:26
2楼
看来,放的地方不对,能不能删掉或转到其他板块?
回复
beida_energy
2015年02月11日 09:40:27
3楼
有可能是断路器的整定值有问题,或者开关保护功能的事,用的是普通塑壳断路器吧?
变压器烧分好多情况, 比如如果过载烧,并未短路,那么如果断路器的过载整定值不合适的话,有可能不跳。
回复
绿叶随风
2015年02月11日 10:59:42
4楼
beida_energy 发表于 2015-2-11 09:40 有可能是断路器的整定值有问题,或者开关保护功能的事,用的是普通塑壳断路器吧?变压器烧分好多情况, 比 …辅助变进线开关用的是D型的微断
回复
beida_energy
2015年02月11日 11:05:21
5楼
绿叶随风 发表于 2015-2-11 10:59 辅助变进线开关用的是D型的微断还是保护的问题,如果变压器小了,那么过载了,保护要跳啊,不跳的话,岂不烧了?