关于电压等级的选择
shengtianzhaofu
2015年02月09日 22:50:45
只看楼主

给一个工厂供电,总负荷功率4200kva,距离8公里,10kv或35kv,选择多大的电压等级合适?真心求教

给一个工厂供电,总负荷功率4200kva,距离8公里,10kv或35kv,选择多大的电压等级合适?
真心求教
免费打赏
engineershao
2015年02月10日 08:57:28
2楼
10KV可以
回复
leiyanlin1208
2015年02月10日 09:01:11
3楼
10KV的就可以了
回复
leafmelly
2015年02月10日 09:22:08
4楼
架空线的话,10kV很难,建议35kV。
回复
shengtianzhaofu
2015年02月10日 14:12:58
5楼
engineershao 发表于 2015-2-10 08:57 10KV可以如选择10kv电压等级,怎么选择变压器,给整个工厂供电?单台(貌似没有合适的),两台,还是多台?
回复
fengguowuhenji
2015年02月10日 21:40:28
6楼
要根据容量和供电距离,以及架空线还是电缆来选择电压等级,具体见供配三P31
回复
engineershao
2015年02月11日 13:06:53
7楼
shengtianzhaofu 发表于 2015-2-10 14:12 如选择10kv电压等级,怎么选择变压器,给整个工厂供电?单台(貌似没有合适的),两台,还是多台?10KV完全可以。4200KVA的容量,肯定得多台,至于几台,以及每台容量怎么分配,得根据厂区的厂房布置,进行负荷分配计算,将每台变压器设置在其多带负荷的中心。
回复
zhuyong8417
2020年05月11日 15:03:33
8楼

10KV可以了,35KV的造价高

回复