关于火灾报警系统形式的选择
大胖猫猫
2015年02月09日 19:42:47
只看楼主

在做一个小办公楼,没有喷淋但是有消火栓系统,请问这样的话是选区域报警还是集中报警?请解答 谢谢

在做一个小办公楼,没有喷淋但是有消火栓系统,请问这样的话是选区域报警还是集中报警?请解答 谢谢
免费打赏
maomaohello
2015年02月14日 09:38:51
12楼
进来学习学习
回复
huiyuanjianli
2015年03月12日 10:38:18
13楼
我来看看,学习
回复
huiyuanjianli
2015年03月12日 10:38:47
14楼
我来看看,学习
回复
yunlj
2015年03月12日 14:16:16
15楼
wxll1145 发表于 2015-2-10 09:50 是一个小区中的一个办公楼 小区有泵房 办公楼有消火栓没有喷淋 我查了规范说是只要联动就要做集中式的 所 …小区有泵房,小区应该也有集中控制火灾报警控制器,消防泵应该由此主机联动。独立办公楼个人意见设置区域控制器,与小区集中主机组网,独立办公楼内消火栓按钮连入区域控制器报警总线,信号通过联网发送给小区集中主机起泵。
回复
qq_1423529138570
2015年03月12日 15:08:23
16楼
现在新火规里主要是看是否需要有联动要求,如有,集中,如无,区域
回复
leiyanlin1208
2015年03月12日 16:13:22
17楼
集中报警!!!!
回复
yunlj
2015年03月13日 14:23:00
18楼
小区及办公楼整体是集中报警系统,小区消防中控室内是起集中控制作用的火灾报警控制器,办公楼内设置一台区域报警控制器组成集中区域式系统结构。办公楼内区域报警控制器只报警无需联动功能。
回复
cqa262416
2015年03月16日 15:58:51
19楼
同意8楼,擦,字数不够
回复
三天假_乐翻天
2015年03月16日 18:36:29
20楼
学习了!!!
回复
三天假_乐翻天
2015年03月16日 18:36:51
21楼
学习了!!!