在做一个小办公楼,没有喷淋但是有消火栓系统,请问这样的话是选区域报警还是集中报警?请解答 谢谢
在做一个小办公楼,没有喷淋但是有消火栓系统,请问这样的话是选区域报警还是集中报警?请解答 谢谢
2楼
如果有消防泵房,集中报警系统。
回复
3楼
这个应该是要看跟其它的建筑里设置的报警系统的关系吧。
回复
4楼
如果是单一栋建筑。应该是集中系统吧?
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-2-10 07:51 如果有消防泵房,集中报警系统。是一个小区中的一个办公楼 小区有泵房 办公楼有消火栓没有喷淋 我查了规范说是只要联动就要做集中式的 所以这个含有消火栓应该用集中的
回复
6楼
火灾报警不单单是喷淋或消火栓决定的,还和防排烟风机等很多东西有关
回复
7楼
首先判断该办公楼是否需要设置FAS,若必须设,当然集中报警系统,因为要联动控制消火栓泵。若不必须设置,可不设。
回复
8楼
看建规确定一下是不是要上火警系统,如果规模不大,仅仅有消火栓,按老做法做,消火栓直接起泵
回复
9楼
顶起顶起顶起
回复
10楼
没有遇到这种情况。
回复
11楼
学习了学习了,真不错啊
回复