求教外架加固方案
co1423476339453
2015年02月09日 18:11:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 善建者华西 于 2015-2-9 19:21 编辑 我们外脚手架现24米,但因楼层设置悬挑脚手架原因需将外架高度提高9米,如何进行外架加固?另悬挑脚手架设置型钢楼层处梁、板应如何加固?

本帖最后由 善建者华西 于 2015-2-9 19:21 编辑

我们外脚手架现24米,但因楼层设置悬挑脚手架原因需将外架高度提高9米,如何进行外架加固?另悬挑脚手架设置型钢楼层处梁、板应如何加固?
免费打赏
甲方施工员
2015年02月10日 08:15:04
2楼
JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
参考下这个规范
回复
guoyifeibjtu
2015年02月13日 11:47:00
3楼
参照JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,如果是悬挑就不能再提高了;
需要再次在相应楼层布设工字钢做悬挑架;
工字钢布置应该尽量躲开结构柱、结构墙;
在梁板上固定预埋U型锚具,20圆钢;
可以自行加工,也可以找工厂代加工做套丝加螺母固定;
回复