求助坡屋顶住宅防水问题!!!!
kongqingtao0624
2007年10月18日 18:27:19
来自于建筑施工
只看楼主

本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦 本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。请问这样做可以吗?

本工程住宅楼,坡屋顶,原来设计的屋面防水从结构层开始是:A-1:3的水泥砂浆30厚找平层。B——120厚苯板。C--细石混凝土40厚(加钢筋网),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂浆找平层。F--挂油毡瓦
本人是甲方, 老板要求油毡瓦取消了,施工单位的做法是:结构层之后是120厚的苯板,然后是找平层,上面是SBS,完活。
请问这样做可以吗?
免费打赏
xhb19730826
2007年10月19日 14:08:48
2楼
油毡瓦是装饰用的,取消了寒碜着
回复
yinlang
2007年10月24日 12:22:34
3楼
我们一般是这样做的:1、结构层;2、找平层;3、卷材防水;4、低碳钢筋网;5、40mm细石混凝土;6、如果是商人屋面铺贴地砖,也可以不做。
回复
guoliang618
2007年10月27日 09:05:54
4楼
这样做没问题!让设计院出个变更!注意防水层要表面带保护层的,这样颜色效果也有了!
回复
mascot-wxy
2007年12月11日 15:34:36
5楼
文章很不错.以前设计时,坡屋面基本当做平屋面处理,荷载乘以一个COS角度.梁柱钢筋适当放大(毕竟有角度的梁跨度要大一些).以后看来多要考虑了.