请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
请教高手一个问题:我做过好几个多层砖混住宅结构,都是坡屋顶,在檐口标高处都有水平楼板,但是据我所查阅的资料《建筑抗震设计规范疑问解答》第8.5条的说法在檐口标高处也可以不设置水平楼板。现在我有一个疑惑,如果在檐口标高处不设置水平楼板,双坡屋面板在檐口标高处对外墙产生的水平推力如何平衡?
2楼
请高手支招:砌体结构为6度区7层住宅,材料为烧结粘土多孔砖,由于使用功能的要求,建筑设计240厚内纵墙与横墙交接处,在内纵墙上位于横墙两侧开900X2100的两个门洞,门剁凸出横墙面均为120,也就是说在两个门洞中间有480长度(240宽构造柱+120砖墙门剁X2)的一段内纵墙,两个门洞远边的水平距离为2280,对此设计,审图中心提出应按较大洞口处理(《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001中5.3.1条明确规定尺寸>2.1m的洞口为较大洞口),也就是说要在两个门洞边再增加两个构造柱。请问此处是否应按较大洞口处理?480长度的墙段是否可以忽略?如果此处内横墙一侧为门洞(卧室)另一侧为全开间无内纵墙(客厅)时,是否也要在门洞边再增设一个构造柱?
回复
3楼
檐口处可以不做平板,但现在很少这样做法.
回复
4楼
水平力的平衡靠构造措施来满足了。
回复
5楼
多数情况下,坡屋面不需要在檐口处设水平板,因为坡屋面的坡度均沿横墙方向坡,只需要沿横墙设置圈梁就可以了。
回复
6楼
因为480mm长度的纵墙,在地震作用下容易发生破坏,因此通常情况下不考虑其参与抗震计算。故审图中心提出应按较大洞口处理是有一定道理的。
回复