内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。
我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
2楼
还得看这段馈电电缆的敷设方式吧
回复
3楼
电器之父 发表于 2015-2-6 15:15 还得看这段馈电电缆的敷设方式吧室外景观配电一般都是直埋吧。
回复
4楼
本帖最后由 电器之父 于 2015-2-6 15:30 编辑 fitman 发表于 2015-2-6 15:24 室外景观配电一般都是直埋吧。个人认为还是应该配II级的,跟你起初的想法一样。因为雷击可能性极小,而且要尽量保证残压小一些
回复
5楼
电器之父 发表于 2015-2-6 15:15 还得看这段馈电电缆的敷设方式吧具体讲讲啊,直埋 排管与这个选择有什么影响啊
回复
6楼
选II级。总电源处I级.
回复
7楼
室外管它怎么敷设,全部选T1
回复
8楼
我也是这样的,但是业主说必须一级,那就一级吧
回复
9楼
等待高手回答
回复
10楼
进户处选择T1,二级箱就是选择T2啊!
回复