讨论室外配电箱安装SPD的类别
fitman
fitman Lv.15
2015年02月06日 14:32:03
只看楼主

内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。

内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。
我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
lzchengyang
2015年02月11日 11:02:51
12楼
个人认为还是应该配II级的,你那又不是一级配电。
回复
onlydia
2015年02月11日 12:58:57
13楼
室外线路进入室内必然有LPZ0/1或LPZ0/n的界面,在这个界面上应当装设T1试验的SPD。T1和T2的区别,就是T1的试验波形更接近直接雷击的情况。