《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。

《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。
在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。



212.png

免费打赏
西部龙
2015年02月10日 09:26:08
12楼
如果是这样:把上面的疏散指示移到上面去。然后下面拐角处增加一个向右的。
是否合理一点?
回复
西部龙
2015年02月10日 09:26:37
13楼
继续求教一下。
回复
西部龙
2015年02月11日 09:55:44
14楼
自顶一个。
回复
1354tzl
2015年02月19日 20:16:34
15楼
规范指的是公共走道才是这么做,车库就不能按这条了
回复
honestcao
2015年06月03日 23:39:02
16楼
我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的,还是分开两个箱(消防和非消防)?请教请教。
回复
西部龙
2015年06月04日 10:23:55
17楼
honestcao 发表于 2015-6-3 23:39 我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的, …分开配电箱。应急箱ALE与普通照明箱AL。