为什么35KV及以下的高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针?
为什么35KV及以下的高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针?
2楼
坐等答案中
回复
3楼
参照电力设计规范,上面有详细的解释。
回复
4楼
不错不错!!!!!!!!
回复
5楼
我猜是35kV及以下绝缘标准低(间隙和串都短),满足不了直击雷入地时产生的高电压。
回复
6楼
请叫我露露 发表于 2015-2-5 16:36 坐等答案中哪个规范,哪条啊。。。。
回复
7楼
leafmelly 发表于 2015-2-6 09:49 我猜是35kV及以下绝缘标准低(间隙和串都短),满足不了直击雷入地时产生的高电压。嗯,我觉得应该是这个理儿,但为什么用避雷线或网就可以了呢?
回复
8楼
yuyang0501 发表于 2015-2-6 16:57 嗯,我觉得应该是这个理儿,但为什么用避雷线或网就可以了呢?避雷线一般做到终端杆前的一个杆就截止了,最后一个杆可靠独立避雷针保护。
回复
9楼
leafmelly 发表于 2015-2-9 08:45 避雷线一般做到终端杆前的一个杆就截止了,最后一个杆可靠独立避雷针保护。不太理解,你说的这个是架空线的保护吧,我问的是高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针的原因,就是说高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针,但避雷线和避雷网可以。不太明白啦。
回复
10楼
要设看DL/T620-1997
回复
11楼
这个主要是考虑雷电反击的,因为110kV以上的电气设备其本身绝缘水平较高,雷电反击对其影响较小。而对于35kV及以下的电气设备,雷电反击就有可能引起设备绝缘损耗,装设避雷针起不到保护作用,反而起到破坏作用。但是本条不是说不需要防直击雷保护,而是对这种应采用独立避雷针或利用高大建筑物保护。这也是为什么35kV变电站 基本都是独立避雷针的原因。