小小的总结下住宅单体给排水系统
半亩花田cj
2015年02月05日 11:28:13
只看楼主

住宅单体 建筑高度99.8m,32层的纯住宅(平时做公共建筑,厂房之类的比较多,住宅接触少) 这是某小区第三期,要做的系统是:给排水系统,消防系统,单体地下室给排水消防系统,由于是纯住宅不用设置自动喷水灭火系统。 要做的内容:平面图,系统图 一、平面图: 1、先说说给排水: 卫生间:一根污水管,一根废水管,一根通气管(污水管放在靠外的位置,通气管在中间)污水管和废水管都预留一段管,三根管要设置在卫生间靠墙的位置。

住宅单体
建筑高度99.8m,32层的纯住宅(平时做公共建筑,厂房之类的比较多,住宅接触少)
这是某小区第三期,要做的系统是:给排水系统,消防系统,单体地下室给排水消防系统,由于是纯住宅不用设置自动喷水灭火系统。

要做的内容:平面图,系统图

一、平面图:
1、先说说给排水:
卫生间:一根污水管,一根废水管,一根通气管(污水管放在靠外的位置,通气管在中间)污水管和废水管都预留一段管,三根管要设置在卫生间靠墙的位置。
厨房:因为是连着外面作用阳台,所以在阳台设置一根废水管,预留一段管道至厨房,阳台接一个双用地漏,在阳台上可放置洗衣机。
阳台(连着客厅的):设置一根雨水管接一个地漏,如果洗衣机放在这个阳台的话,要设置双用地漏,否则就一般的地漏。
入户花园:靠边设置一根雨水管,在旁边接一个地漏
水管井:放置给水管,水表组,一根废水管(接一个地漏),应甲方要求在水管井中每隔六层安置一个水龙头供物业使用。用户的给水都是从管井拉一根DN20管加一个水表后再埋地到用户(预留一段管,以后装修再自己接到需要用水的地方)
天面:由于是住宅所以不能像公建那样直接一个87式雨水斗一根管下去了(公共建筑那些一般就是100个平方设置一根DN100的雨水管) 此住宅要看设置雨水斗处的雨水管下去是否是住宅里面,一般就用侧排(布置雨水斗的时候要考虑分水线)记得预留溢流口。雨水能放在空调机位内就放在机位内,放在外墙的话要尽量放置在隐蔽的地方。

2、消火栓和灭火器:
在公共走廊部分设置消火栓和灭火器

二、系统图
1,给水:1至3层市政直供,410层为一个区,1117层为一个区,1824层为一个区,2532层为一个区。
2,冷凝水:预留一段DN32的管贴空调板面安装
3,雨水,排至雨水检查井(记得做楼梯面的排水)
4,一般废水排至污水检查井,厨房废水经隔油池处理后再排入污水检查井,污水排至化粪池经处理完后再排至污水检查井
5,值得注意的是《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第63页4.3.12靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合的要求

三、地下室
1,画喷淋的时候,我将单体的梁图套上去的时候发现就只有单体的梁图,我就纳闷怎么地下室其他地方没梁图,后来问师父才知道是无梁楼板(也是我第一次遇到),
2,给水管接二期预留管,排水管直接连接排出,在地下室设置集水井
3,预留地面排水管(DN200)

其实有很多细节处理方法在画图过程中有体现,这里就是几个地漏设置位置和雨水斗设置需要注意的以及几个要预留管道的地方。说的很浅,当是年前总结吧。
免费打赏
szg169
2015年02月05日 12:21:54
2楼
简而易懂,非常感谢分享!!!
回复
青春年少
2015年02月05日 16:12:02
3楼
楼主总结的不错,那我也来说几点:
1、对于三立管系统,优先考虑污水支管以最短,顺直的接入污水立管;

2、废水管可以同时收集靠近的厨房废水和洗衣机废水,洗衣机处采用两用地漏,南方多为敞开式阳台,可收集下雨时飘进的零散雨水;

3、屋面雨水管位置,要考虑不做在套内,住宅设计规范强条提到8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:
1 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外;

4、给水系统分区,对于32层我来分区的话如下:1至3层市政直供,4至13层为一个区,14至23层为一个区,24至32层为一个区,总共四个区。不知道你是否采用并联分区供水,一般建筑高度100m以内宜采用并联分区供水,分区考虑规范提到的限制条件同时考虑泵组数,造价和运行成本等,以上个人意见;

5、雨水注意屋面与阳台雨水管分开,哪些需要间接排水出户等,

6、住宅厨房废水的话,经过隔油池还是比较少做,当然当地有要求或者甲方要求另外说;

7、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)4.3.12 提到靠近排水立管底部的排水支管连接,一般高层建筑排水系统底部的都要单排;

8、无梁楼板结构;地下室一般考虑主要趋向于,以有很多可利用的空间,故出现了无梁楼板结构;
回复
半亩花田cj
2015年02月05日 16:26:57
4楼
青春年少 发表于 2015-2-5 16:12 楼主总结的不错,那我也来说几点:1、对于三立管系统,优先考虑污水支管以最短,顺直的接入污水立管; …谢谢你的回复,只是对于你的给水系统分区有些许疑惑,我也是并联供水,由于居住建筑入户压力不应大于0.35Mpa,分区的层数这么多的话势必下面就要减压吧?
回复
志雄
2015年02月05日 16:54:41
5楼
不错的总结,坚持这样做,你的设计水平将不断提升
回复
cheng_2013
2015年02月05日 17:30:57
6楼
谢谢分享!
回复
青春年少
2015年02月05日 17:45:38
7楼
半亩花田cj 发表于 2015-2-5 16:26 谢谢你的回复,只是对于你的给水系统分区有些许疑惑,我也是并联供水,由于居住建筑入户压力不应大于0.35 …你说的没错,按照你说的考虑确实是一个分区大概7-8层,这是一种较好的分区方式,但是我也提到,你加压区为4个,从泵组的造价较高、运行管理等较大,综合考虑,分区不宜大于7-8层,不得大于11-13层,分区层数多些,当然减压的层数相应多些,正常。不超0.35不减压,超了就减至0.2(民用建筑节水设计标准4.1.3)。
回复
半亩花田cj
2015年02月05日 19:30:15
8楼
青春年少 发表于 2015-2-5 17:45 你说的没错,按照你说的考虑确实是一个分区大概7-8层,这是一种较好的分区方式,但是我也提到,你加压区为 …哦,恩恩,谢谢,我上次遇到一个项目,没有超过0.35Mpa,但是还是被审图中心提出要减压至0.2Mpa,无奈每层都要减压。
回复
thinpig
2015年02月05日 20:43:32
9楼
楼主认真,板凳老道
回复
地球君
2015年02月06日 00:24:33
10楼
写的很详细,学习了,Lz我想请教下,加压给水分了四个区,Lz是用几套泵组供水的?
回复
正直十九
2015年02月06日 09:57:06
11楼
不错不错,谢谢LZ
回复

相关推荐