【施工问答】实心红砖37墙体使用膨胀螺栓问题
co1423103114026
2015年02月05日 10:38:15
只看楼主

请教各位专家,本人想在实心37红砖墙上用两个角钢三角架支撑一个重600斤的水箱,每个三角架贴墙侧用两颗m10的用膨胀螺栓固定。假设三角架强度足够的话,那么墙体本身和膨胀螺栓强度是否足够?或者能否有其它建议!先谢谢大家!ps:如果增加三角架贴墙侧膨胀螺栓数或者把三角架增加到三个有无必要?

请教各位专家,本人想在实心37红砖墙上用两个角钢三角架支撑一个重600斤的水箱,每个三角架贴墙侧用两颗m10的用膨胀螺栓固定。假设三角架强度足够的话,那么墙体本身和膨胀螺栓强度是否足够?或者能否有其它建议!先谢谢大家!
ps:如果增加三角架贴墙侧膨胀螺栓数或者把三角架增加到三个有无必要?
偷地雷的
2015年02月05日 10:57:40
2楼
不是太好,先不说膨胀螺栓(个人觉得10个的差点,12的好些抗拉抗剪都是10的近1.5倍),关键是你钉在墙体的位置在多高?你这个是单片墙还是上有墙板压着?砖墙(就是墙体的自重压力和砂浆的握裹力,还有摩擦力要能够抵消)其300公斤的抗拉剪。个人感觉不踏实。
回复
co1423103114026
2015年02月05日 11:12:46
3楼
先谢谢楼上师傅建议,本人不是建筑行业人士,有些细节没说清楚。这个墙不是独立墙是砖混结构的承重墙,墙高3.6米,墙面摸水泥灰浆,上面有圈梁及现浇楼板,钻膨胀螺栓的位置大概距离顶部1.6左右。从您的建议里,我理解是把涨管螺栓变为m12的会好些;还有如果把角钢三角架贴墙侧的螺栓数增加到三个,把三角架也增加到三个,您看怎么样?(考虑到是在室内,三角架个数除非特别必要,还是想用两个)
还请您和大家看看是否合适
回复
偷地雷的
2015年02月05日 11:30:38
4楼
两个也可以,一看三脚架大小强度了;二看水箱的尺寸多大,2个三脚架尽量放在最两端。胀栓距离也拉开些,为的都是避免距离太近,应力集中导致局部容易受力大破坏。砖墙最怕的就是齿缝和通缝的破坏,你这个300公斤比较大,我有些担心。
回复
co1423103114026
2015年02月05日 12:10:16
5楼
看了您的建议决定把水箱体积缩小为:高50cm,(垂直地面侧),长100cm(沿墙走向),宽45cm(悬挑),体积为225L。现在最大储水450斤(水箱本身为薄皮不锈钢重量不大),您看怎么样?具体方案示意如图:

回复
偷地雷的
2015年02月05日 13:59:53
6楼
胀栓主要是最上面的那颗受拉拔,斜撑是关键,两点。一是斜撑尽量厚些,50宽以上比较好,满足刚度,别失稳。二是尽量斜撑上点多靠近立挡,就是长度做到42以上,受力再传力就比较好了。个人意见,呵呵,哥几个看了别笑啊。
回复
co1423103114026
2015年02月05日 15:28:35
7楼
谢谢 偷地雷的 的热心回答!我对您的建议理解是:斜撑上部焊点尽量靠近立档,防止出现“点头”现象,同时加粗斜撑。

我这小问题发在这,算是让大家 牛刀杀鸡了!
回复
co1423103114026
2015年02月05日 15:29:49
8楼
因为这个水箱比较重,而且下部经常走人,所以对安全可靠比较在意
回复
co1423103114026
2015年02月06日 17:45:00
9楼
再来看看!
回复
a2428331959
2015年02月06日 23:01:49
10楼

再来看看!
回复