一个断路器能带多个变频器吗,如不能有规范吗
lyt575
lyt575 Lv.2
2015年02月04日 17:35:49
只看楼主

一个断路器能带多个变频器吗,有规范吗,求规范

一个断路器能带多个变频器吗,有规范吗,求规范
免费打赏
zha593370065
2015年02月05日 15:44:00
2楼
可以的吧。。。
回复
beida_energy
2015年02月05日 16:11:55
3楼
断路器又不贵,如果有空间的话,最好一个管一个,检修方便。
回复
lesonlee
2015年02月06日 10:28:28
4楼
個人觀念~僅供參考~

一個斷路器帶多個變頻器~
咱們這裡好比喻~
多個雞蛋全放在一個籃子內~
相信對供電穩定是非常不好的~

另外現今一般變頻器前端建議採用熔斷(短路保護)設備~
做過的案子(項目)~
變頻設備商會建議熔絲加電磁接觸器取代斷路器~


俺來自海峽對岸
回复
zongkuitumu
2015年02月07日 20:21:13
5楼
方案是可行,但正如前面所说,最好不要,主要是断开时,会将所有的变频器都断电。
回复

相关推荐