DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》中5.4.g中有这样的规定“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。”我在想,如果是600/5的电流互感器,其二次侧电流最大是5A,1.5平方的铜芯线足以满足其载流量的要求。规范这样描述,怎么理解呢?希望各位同仁指点迷津,谢谢。

DL448-2000《电能计量装置技术管理规程》中5.4.g中有这样的规定“互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。”
我在想,如果是600/5的电流互感器,其二次侧电流最大是5A,1.5平方的铜芯线足以满足其载流量的要求。规范这样描述,怎么理解呢?希望各位同仁指点迷津,谢谢。
免费打赏
co1423015874239
2015年02月09日 14:33:56
12楼
载流量是导线温度不超出75度时的电流值。在二次线路上保证计量精确度是第一选择,选4平方线应是在线路压降上的考虑,保证在负荷小时,二次线路的损耗不致影响计量结果。
回复
海浪8116
2015年02月09日 18:46:42
13楼
还要考虑谐波的电流
回复
lxr127
2015年02月09日 21:53:59
14楼
考虑过电流能力是一个方面,还有就是机械强度,极限过电流能力,因为在一次电流增大时,二次电流在未饱和前也是增大的,成正比的,所以不是以5A为基点进行考虑了。同时,线路有机械的力的损伤也要考虑进去,这样才是保险的。