精密空调装漏电开关
无奈的点
2015年02月03日 17:04:22
只看楼主

3相精密空调装了漏电开关,漏电开关30MA的,总开关有漏电100ma,空调一开就跳闸,已经排除了其他问题(去掉30ma漏电,可以正常使用,100ma漏电开关不跳),客户不允许取消漏电开关。怎么解决?

3相精密空调装了漏电开关,漏电开关30MA的,总开关有漏电100ma,空调一开就跳闸,已经排除了其他问题(去掉30ma漏电,可以正常使用,100ma漏电开关不跳),客户不允许取消漏电开关。怎么解决?

免费打赏
beida_energy
2015年02月03日 20:33:50
2楼
有可能空调的运行引起的误动作,不一定是真漏电啦。
空调是变频的吧?
所以,建议换掉末端的漏电断路器,采用接地保护的方式吧。
回复
云飘飘
2015年02月04日 07:41:33
3楼
可以把漏保的跳断时间调整一下。
回复
lingxuct
2015年02月04日 08:36:19
4楼
1、三相空调的漏电开关需要装4P的,3P肯定不行,因其控制部分用220V的。

2、如果用的是4P,可能真象楼上朋友所说,带变频的不能装漏电开关。
回复
无奈的点
2015年02月04日 14:17:20
5楼
beida_energy 发表于 2015-2-3 20:33 有可能空调的运行引起的误动作,不一定是真漏电啦。空调是变频的吧?所以,建议换掉末端的漏电断路器, …我们也认为不能要漏电保护开关,但是客户宁愿不运行,也不能省掉漏电开关
回复
beida_energy
2015年02月04日 14:32:54
6楼
wunaidedian 发表于 2015-2-4 14:17 我们也认为不能要漏电保护开关,但是客户宁愿不运行,也不能省掉漏电开关那就听他的呗!
回复
无奈的点
2015年02月04日 14:32:58
7楼
ccc___ 发表于 2015-2-4 08:36 1、三相空调的漏电开关需要装4P的,3P肯定不行,因其控制部分用220V的。2、如果用的是4P,可能真象楼上 …现在的开关是3p+n,类似图片的那种。空调那边的厂家就说空调启动的时候漏电电流过大引起的,建议把漏电电流调高
回复
zmdqaz
2015年02月04日 18:02:05
8楼
一般变频空调或变频器前端都不在装漏电保护器,以免启动时引起不必要的误动,现在市场上有销售变频空调专用的漏电保护器,可以买一个换上试试!
回复
lushenglitysx
2015年02月05日 10:37:04
9楼
hcjdbhg 发表于 2015-2-4 18:02 一般变频空调或变频器前端都不在装漏电保护器,以免启动时引起不必要的误动,现在市场上有销售变频空调专用 …同意楼主意见
回复
大哥爱丫头
2015年02月06日 09:46:56
10楼
你应该换D开头的动力开关,不要用C开头的开关
回复
ty3514
2015年02月06日 22:01:23
11楼
空调要用D开头的动力开关