求助:天地楼消防体积计算
jpsaaa
jpsaaa Lv.3
2015年02月03日 16:30:45
只看楼主

天地楼是连铺的,消防体积是按其中一栋体积作为判断是否做消火栓,还是根据一排楼的体积作为判断呢?天地楼,一层是商铺,二三楼作为住宅,在规范里属于哪一类呢?是按体积5000立方米作为设室内消火栓的依据吗?每个商铺之间是不联通的,是面朝街道的。

天地楼是连铺的,消防体积是按其中一栋体积作为判断是否做消火栓,还是根据一排楼的体积作为判断呢?

天地楼,一层是商铺,二三楼作为住宅,在规范里属于哪一类呢?是按体积5000立方米作为设室内消火栓的依据吗?每个商铺之间是不联通的,是面朝街道的。
免费打赏
wds6666
2015年02月03日 17:01:39
2楼
单栋的按单栋,设计中建筑专业经常会将一栋拆开,实际上仍是一栋,因此多栋连铺还是按连铺的最大体积
具体的设计依据可以问建筑,看疏散是否联通。

回复
eric.longer
2015年03月02日 13:18:13
3楼
你这个属于商业网点吧,很典型。用卷盘就行,接自来水。