本帖最后由 我要飞翔2015 于 2015-2-3 15:54 编辑 请教各位高手,上翻次梁端部与主梁交接部位钢筋锚固做法的是怎么样的?

本帖最后由 我要飞翔2015 于 2015-2-3 15:54 编辑

请教各位高手,上翻次梁端部与主梁交接部位钢筋锚固做法的是怎么样的?

截图00.jpg

免费打赏
mingchunz
2015年02月03日 17:04:50
2楼
本帖最后由 mingchunz 于 2015-2-3 17:06 编辑

是不是可以仿造主梁设吊柱的方式?先给主梁升个柱子,次梁緢入柱子。
这种形式,次梁下部受荷载,是否需要把箍筋加密或设吊筋?
回复
zchl2015
2015年02月06日 11:02:59
3楼
mingchunz 发表于 2015-2-3 17:04 是不是可以仿造主梁设吊柱的方式?先给主梁升个柱子,次梁緢入柱子。这种形式,次梁下部受荷载,是否需要 …后来我们是采取将反梁上部钢筋锚入主梁15d解决的
回复
wsry988
2015年02月06日 12:00:34
4楼
一般没必要处理
回复
mingchunz
2015年02月06日 12:21:22
5楼
作图看看呗。
回复
zchl2015
2015年02月06日 14:04:13
6楼
wsry988 发表于 2015-2-6 12:00 一般没必要处理这道反梁是转换梁,梁上有立柱,上部钢筋不做任何锚固,不太妥当。
回复
偷地雷的
2015年02月06日 14:12:38
7楼
个人感觉:楼主的设计理念有些不妥。
一般次梁为单跨简支梁搭接在主梁或水平垂直墙上滴(次梁上铁锚固长是La,下铁一般是12d)。
可是此处主梁正常并没上翻,而所谓的次梁上翻了,所以次梁并没起到受力并传力给主梁的作用,也就是可能屋面要设备才做的基础?那么和主梁没有实际关系。(个人猜测啊)这样就是基础配筋锚入板或主梁里起到固定作用而已。但楼主说锚入主梁15d我看足以了,就是实际施工起来浇筑振捣是个问题。
个人看法,别砸我啊~~~
回复
xiaojie19891005
2015年02月06日 16:15:21
8楼
路过。学习了.................................
回复
设计小兵
2015年02月09日 11:21:08
9楼
这种情况上反梁应按简支梁考虑,应将上反梁的顶部钢筋锚入支承梁内并满足锚固长度