请教一下,断路器的合闸 跳闸和自投有啥区别? 感谢您的回复。
请教一下,断路器的合闸 跳闸和自投有啥区别? 感谢您的回复。
2楼
合闸就是合上断路器,接通回路
跳闸就是分开断路器,断开回路
自投是断路器自动合闸,一般用于备自投方面,备自投就是备用电源自动投入,想了解更多自己百度去吧。
回复
3楼
再次谢谢楼上的回复。在下在提问前在网上大概搜索了一下,也许搜索的关键字有点问题,没有找到自己期望的答案。
在追问一个相关的问题,断路器自投和恢复供电断路器合闸的区别是什么?因为我理解备用电源自投也是为了恢复供电。
再次谢谢各位的帮助。
回复
4楼
copy来的::::----如有不妥望谅解:::广泛应用于架空线输电和架空线供电线路上的有效反事故措施(电缆输、供电不能采用)。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上 。大多数情况下,线路故障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。少数情况属永久性故障,自动重合闸装置动作后靠继电保护动作再跳开,查明原因,予以排除再送电。一般情况下,线路故障跳闸后重合闸越快,效果越好。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒 。线路额定电压越高,绝缘去电离时间越长。自动重合闸的成功率依线路结构、电压等级、气象条件、主要故障类型等变化而定。据中国电力部门统计,一般可达60%~90%。用电部门的另一种广泛应用的反事故措施是备用电源自动投入,通常所需时间为0.2~0.5秒。它所需投资不多而维持正常供电带来的经济效益甚大。一般要求只有一次重合闸功能 ,如果合闸不成功,将闭锁合闸回路,不再自动合闸,除非有线路用户特殊要求........
回复
5楼
依上面解释,个人理解自投分为自动重合闸和备自投,表格上面一行指自动重合闸,下面指备自投,欢迎拍砖!
回复
6楼
来看的的~~~~~~
回复
7楼
感谢各位的回复。我还是没有理解自动重合闸和自投的区别。麻烦哪位再给讲解一下。再次感谢。
回复
8楼
根据楼主提供的表格知道,这是蓄电池容量选择计算中统计放电时间。跳闸指的是事故初期有关断路器跳闸。自投指的是重合闸和备自投。恢复供电合闸指的是故障排除后进行相关断路器的合闸,这可能在发生事故几个小时之后。欢迎拍砖。
回复
9楼
恢复断路器合闸是指事故处理结束后,恢复断路器运行时合闸所产生的负荷,合闸时间不固定,所以是随机负荷;
自投是指在事故发生一瞬间工作断路器跳闸后备用断路器自投或重合闸自投所产生的负荷,必然是在1分钟之内完成的,因此是1min负荷。
回复
10楼
坐等大神回复
回复
11楼
再次感谢各位的回复。我不明白的地方是发生故障跳闸后,备用电源自投或重合闸,为什么还要进行一次恢复供电的断路器合闸?难道是自投或重合闸只是为应急负荷提供了电源,而恢复供电的断路器合闸才是真正带负载工作? 还不是很理解。再次谢谢各位的回复。
回复