本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:59 编辑
这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11图集第54页,但是还是满足不了要求,如果按13G图集54页B做法来做,当中的LA是不是换成LAE就行了?
2楼
拆除重新做吧,虽然现在的房子一般不会出什么问题,因为设计画图的时候已经留足余地了,但咱们还是要对自己的良心负责,你说是不?
回复
3楼
不知道你说的是哪个梁,如果是KL28,锚固肯定是不够的,但是这也是施工中的确没办法解决的问题
回复
4楼
mony31 发表于 2015-2-1 08:50 拆除重新做吧,虽然现在的房子一般不会出什么问题,因为设计画图的时候已经留足余地了,但咱们还是要对自己 …怎么拆掉重做呢,设计就是这么给的!!我的意思是设计这样的行不!要不要打电话给设计院求证一下!墙筋是纵向双排三级14的!
回复
5楼
kv123 发表于 2015-2-1 10:20 不知道你说的是哪个梁,如果是KL28,锚固肯定是不够的,但是这也是施工中的确没办法解决的问题我的意思是要不要征求下设计院的意见,在这变更一下,墙是250的纵筋是双排三级14!
回复
6楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-2-1 10:28 怎么拆掉重做呢,设计就是这么给的!!我的意思是设计这样的行不!要不要打电话给设计院求证一下!墙筋是 …兄弟,是你说的由于下料的原因诶
回复
7楼
mony31 发表于 2015-2-1 10:36 兄弟,是你说的由于下料的原因诶大哥,你说250的墙,下料能按图集下的那么准吗?肯定还是在墙里头啊,但是没有图集那么标准,我发这个的主要意思是这样设计行不行,这么大的梁锚在这么小的墙上!
回复
8楼
建议楼主咨询设计单位
回复
9楼
chyw19900817 发表于 2015-2-1 10:41 建议楼主咨询设计单位你也觉得这样不行吗,大哥,因为我是学员啊!得找个肯定的答案才敢像上级反应啊!
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
metroengineer 发表于 2015-2-1 11:46 谢谢楼主分享你倒是给点建议啊,大哥!
回复