这根梁放在这个剪力墙上行吗?
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 08:36:21
只看楼主

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑 这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?

本帖最后由 骑蜗牛奔罗马 于 2015-2-2 13:54 编辑

这个墙就250厚,墙顶也没有什么加强措施,我去现场看了下,梁就挂了一点点在墙上面,还请各位大神解答下这样有没有危险啊!!今天看了下13G101-11,图集54页。梁下铁还是不满足要求,如果说按54页B做法来做是不是把LA换成LAE就行了?

UQ~5_[SM`@[J~EMLU(`@29D.jpg

免费打赏
tmgc3zxh
2015年02月01日 12:54:52
2楼
图有点看不懂,感觉比较烂
回复
无间道
2015年02月01日 13:59:03
3楼
只要锚固长度能满足,就没有问题。
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月01日 18:01:41
4楼
tmgc3zxh 发表于 2015-2-1 12:54 图有点看不懂,感觉比较烂图来了!……………………….
回复
鹅公岩大桥
2015年02月01日 21:00:57
5楼
就是别扭 000
回复
tengxw
2015年02月02日 09:37:27
6楼
kl28应该按简支梁计算,因为此梁两端与框架梁和剪力墙垂直。同时构造也应该按简支梁要求,无需箍筋加密,除非端部抗剪需要。
回复
希特勒盟军
2015年02月02日 10:14:12
7楼
按图施工吧。。。。
回复
苏州派大星
2015年02月02日 10:31:48
8楼
KL28这根梁右边是满足不了锚固长度的,纵筋25,入剪力墙水平长度0.4LAE,至少剪力墙要400才能满足要求,或者减小纵筋到16以内
回复
shanjinan123
2015年02月02日 10:56:51
9楼
就图纸表达很明显不对吧。为什么不给肯定回答呢。图上写着框梁,箍筋也是加密和非加密。KL28右边墙肯定不够锚固。明显的错误。
回复
shopone
2015年02月02日 11:06:28
10楼
真的是不够
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年02月02日 14:02:31
11楼
tengxw 发表于 2015-2-2 09:37 kl28应该按简支梁计算,因为此梁两端与框架梁和剪力墙垂直。同时构造也应该按简支梁要求,无需箍筋加密,除 …你是觉得他这个配筋错了吗?
回复

相关推荐

APP内打开