问题:TN-C-S系统前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。现在是否由于电气装置内设有总等电位联结,它的安全水平和TN-S系统相仿了呢?因为在电源进线点后PE线即和N线分开,而PE线并不产生电压降,整个电气装置对地电位都是Upen(设定值),在装置内并没有出现电位差。因此,住宅建筑物内采用TN-C-S供电是否也就说得过去了?我在的公司基本都采用TN-C-S。
(被挡住部分为TN-C-S)
补充一下公司做法
22楼
对于住宅和商住,这些地方也是以单相负荷为主,但有时候三相电流严重不平衡!
那么,还适合运行TN-C-S系统吗?
因为如果三相严重不平衡,PEN导体上就会有严重的电压漂移,怎么克服?
有人说,在这里运行TN-C-S系统不是考虑经济问题,那么请说明,你考虑的是啥?
当然, 运行TN-S费用高啊!
但是它来的PE导体根本就不会电压漂移!
那么反过来,TN-C-S系统的PEN导体能做到吗?
所以,TN-C-S系统,用在三相负荷基本可控而且平衡的办公、学校等地方还是可以的,因为这些地方用电比较统一,不会发生严重的三相不平衡。
那么住宅呢?你设计的时候分的再平衡,用的时候也无法平衡!
有的楼就住几家,有的宾馆有很高的空置率,怎么平衡?
回复
23楼
merou0091 发表于 2015-2-1 11:42 还有一个问题想请教,1.TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物,而当建筑物以低压供电如果采用TN系统时, …你这种情况只能是TN-S系统,低压配电房在本建筑物内,至各个总配电箱只能是5芯线,N+PE不可能采用PEN
回复
24楼
beida_energy 发表于 2015-2-1 14:52 是吗?那我还是第一次听说。如果三相电流不平衡,甚至严重不平衡,那么在来的PEN导体上肯定会有电压漂移 …5061155这是建筑电气500问中对此问题的解释。
回复
25楼
muyuyao 发表于 2015-2-1 12:38 你提到“电房在地下车库负一层位置处”,那是否您那里其余住宅和商业建筑也都是坐在此地库上的,亦即地 …对,这也是您此前发过帖子中一直所表达的观点,学习了:lol
回复
26楼
muyuyao 发表于 2015-2-1 12:19 请教谈不上,彼此交流而已!!!的确,如您所说:1、TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物;2、而 …50611575061158其实发这个帖子,我就是看过这两个系统对比后产生的疑问.TN-S系统介绍时说对TN-C-S会信息技术设备的干扰,然后在TN-C-S系统中又说就干扰而言,与TN-S系统一样,都能取得比较均等的参考电位而减少干扰,且在共模电压干扰而言则优于S系统。而在介绍适用于哪些场所中,我个人认为作者的观点是否更加倾向于C-S系统呢?因为从作者历年发表的文章来看,其比较倾向于国外发达国家的做法的。
回复
27楼
学习学习!!!!!!
回复
28楼
muyuyao 发表于 2015-2-1 12:19 请教谈不上,彼此交流而已!!!的确,如您所说:1、TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物;2、而 …我仔细想了想,您已经解答了:先提条件是上级电源点低压配电房的“地”不能与住宅或商业建筑的“地”是同一个,即建筑结构钢筋网不能相通。待我再多学习些再回复大家哈
回复
29楼
merou0091 发表于 2015-2-2 08:38 这是建筑电气500问中对此问题的解释。进户后,PE导体不产生电压降,这个没有问题。但是,如果三相严重不平衡,那么PEN导体来的时候就有了较高的电压漂移,分开后的PE导体也就有了漂移电压,尽管做了重复接地, 但这个电压对接地电阻,那些扁钢产生的电压也是不可忽略的,肯定是有的,高到一定值肯定会产生对电子设备地电位的不稳定,这种影响不是干扰?一个电子设备如果地电位不稳定,怎么进线通讯?这是我的解释,对此你又作何解释?或者你认为不存在吗?
回复
30楼
merou0091 发表于 2015-2-1 11:36 对信息技术设备的抗共模电压干扰而言TN-C-S优于TN-S系统的。当建筑物以低压供电,一些发达国家反而采用的 …506116350611645061165TN-C-S既然N和PE线在低压配电盘出现处就分开了,您所说的1,三相不平衡问题是否可以相应减少呢
回复
31楼
今天又看了一篇文章,关于SPD介绍的,文中写到
当10/0.4KV变电所与低压电气装置不在同一建筑物内时,若电气装置采用TN系统时,宜采用TN-C-S。加上这句话,我感觉整个人心情都好了。也认同了筒子们的观点,谢谢大家哈!共同学习。