昨日发贴,到今天都没有审核,不等了,再发一次。 消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
这是2个概念呀,应满足同时两支水枪的充实水柱灭火是因为万一有个消火栓地方刚好着火,另一支还可以灭火,几支同时使用就火灾需要的用水量呀,按楼主理解,岂不是所有的工程都10L/s就行了
回复
13楼
过来学习学习
回复
14楼
同时使用4支是指火灾时改建筑物需要这么大的用水量;两个水枪充实水柱同时灭火这是考虑间距的问题,即,建筑物内每一点都需要满足两股充实水柱能覆盖此处。
回复
15楼
我是这么理解的,如果着火范围比较大的话,可能这边两只涵盖的范围,那么就要动用另外的了,
还有我记得哪里看过说,比如中间层着火了,那么上下相邻两层也会动用消火栓辅助灭火,所以一根立管上的流量最多是15L/S
至于这个总流量是怎么定出来的,那得问专家了。。
回复
16楼
遇见一模一样的问题 楼主最后如何解决的
回复
17楼
二楼版主正解
回复
18楼
eline 发表于 2015-2-3 22:18 这是2个概念呀,应满足同时两支水枪的充实水柱灭火是因为万一有个消火栓地方刚好着火,另一支还可以灭火,几 …正解,消防时一般会有多组消防队员参与,所以保证两股。20L/s是灭火水量,不仅要考虑到不同部位同时着火,也就是考虑不同消火栓立管负责范围的着火情况,或者不同防火分区同时着火。不知道这样解释对不对。
回复
19楼
谢谢赐教,领会了
回复
20楼
我的理解是这样,面积大的或者楼层高的火灾危险性大的这些建筑,结合楼上理解,每个消火栓出水量5L/s,每个竖管考虑上下上层,所以就可以解释的通那些数字规律了。
回复
21楼
我觉的应该是厂房的要求更严格一些,一般的按照有两股充实水柱同时到达就可以,但是大于5000立的丙类厂房要同时使用4个消防水枪。但是他这个每根竖管最小流量为15L/S是什么意思?